Q50.
變壓器一次側分接頭為7.2KV,6.9KV,6.6KV,6.3KV,現用接頭為7.2KV/110V,二次側實測電壓為105V,如欲獲得120V 之低壓時,一次側接頭應調至
工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q50
難易度分析
3 / 5
此題屬於需掌握分接頭調整原理、匝數比計算之普通類型,並僅有一個明顯陷阱,故難度評為三分。
正確答案:④6.3KV
④ 6.3KV:調至 6.3KV 分接頭可減少一次側匝數,依據 變壓器變壓比公式 V1/V2 = N1/N2,降低一次側匝數比可使二次側感應電壓升高至 120V,符合低側電壓調整原理。
錯誤選項解析
- ① 6.6KV:調至 6.6KV 分接頭時,一次側匝數減少幅度不足,無法使二次側電壓從 105V 提升至目標 120V,計算後所得電壓仍低於需求值。
- ② 6.9KV:6.9KV 分接頭雖比現用 7.2KV 低一檔,但根據變壓比公式推算,此檔位仍無法提供足夠的匝數比變化以達到 120V 輸出。
- ③ 不變:維持 7.2KV 分接頭不變時,二次側電壓僅為 105V,與目標 120V 差距過大,必須調整分接頭位置才能滿足負載需求。
Learning Tip
"本題核心考點為 變壓器分接頭調整原理與匝數比計算。實務上,當一次側電源電壓偏低導致二次側輸出不足時,應將分接頭調至較低電壓檔位以減少一次側匝數,進而提升二次側電壓。常考陷阱為誤以為要提升輸出電壓應調至更高檔位,實際上分接頭數值越小,一次側匝數越少,二次側電壓越高。操作前務必確認實際電源電壓與額定變壓比,並遵守 CNS 變壓器相關規範進行調整。"
學員答題分佈
①6.6KV0%
②6.9KV0%
③不變0%
④6.3KV0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!