Q52.
貫穿3 匝時為150/5 之比流器其原匝數比為
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q52
難易度分析
3 / 5
需要先掌握CT一次側電流與貫穿匝數之反比關係,才能正確把使用一次電流乘以貫穿匝數得到原匝數比;若只記得公式,選項辨識較直覺;若不熟悉或混淆乘除關係,容易被誤導。此結構屬於一般難度。
正確答案:②450/5
② 450/5:比流器一次側安匝數固定,原匝數比計算公式為:原一次電流 = 使用一次電流 × 貫穿匝數,即 150A × 3 = 450A,故原匝數比為 450/5。
錯誤選項解析
- ① 150/5:150/5 是貫穿3匝後的變流比,並非原匝數比。比流器的一次側額定電流與貫穿匝數成反比,此選項混淆了使用狀態與原始規格。
- ③ 600/5:600/5 的計算無正確依據。若以錯誤倍率推算亦無法得出此數值,屬於完全偏離變流比換算原理的選項。
- ④ 50/5:50/5 是將 150A 除以 3 匝所得,方向錯誤。正確應為乘以貫穿匝數,此選項為常見的计算陷阱。
Learning Tip
"比流器(CT)的一次側額定電流與貫穿匝數成反比是工業配線檢定常考題型。口訣為「匝數越多,一次電流越小」;求原規格時應將使用電流乘以貫穿匝數。實務上若誤用變流比,會導致電錶計量不準與電驛保護設定錯誤,影響配電系統安全。"
學員答題分佈
①150/50%
②450/50%
③600/50%
④50/50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!