LONGEPASS
Q18.

某過電流電驛搭配之CT 其CT 比為400/5A,若電驛之電流設定為2.5A,當此電驛始動時,CT 一次側電流應為多少安培?

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q18

難易度分析

2 / 5

題目要求計算一次側電流,需運用CT比值與二次側設定值的直接相乘,並且只有單一正確答案,缺乏混淆選項與隱藏陷阱。

正確答案:③200

③ 200:CT 變流比為 400/5A = 80 倍,當電驛設定電流為 2.5A 時,對應一次側電流為 2.5A × 80 = 200A,此為過電流電驛始動之正確計算值。

錯誤選項解析

  • ① 50:若一次側電流為 50A,經 CT 變換後二次側電流僅為 50÷80 = 0.625A,未達電驛設定值 2.5A,無法使過電流電驛始動。
  • ② 100:若一次側電流為 100A,經 CT 變換後二次側電流為 100÷80 = 1.25A,仍低於電驛設定值 2.5A,不足以觸發電驛動作。
  • ④ 400:若一次側電流為 400A,經 CT 變換後二次側電流為 400÷80 = 5A,已遠超過電驛設定值 2.5A,此為 CT 額定一次電流值而非始動電流。
Learning Tip

"此類題型常考 CT 變流比與電驛設定值之換算關係。關鍵在於理解 CT 二次側電流乘以 變流比倍數 即為一次側電流。實務上需注意 過電流電驛 (OCR) 之始動電流設定必須配合 CT 比進行換算,避免將 CT 額定值誤認為動作值。"

學員答題分佈

①500%
②1000%
③2000%
④4000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目