Q84.
依據CNS 規定,配電用變壓器,額定一次側電壓為3300V,下列哪些可為其規定之變壓器全容量分接頭電壓
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q84
難易度分析
4 / 5
本題為多重選擇題,所有選項皆為合法答案;考生需掌握 CNS 規定的 ±5% 及 ±10% 分接頭範圍,並能區分全容量與部分容量分接頭,因而判斷正確答案相對較難。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 3000V:3000V 為額定電壓 3300V 的 -10% 分接頭,屬於 CNS 標準規定之全容量分接頭範圍,用於一次側電壓偏低時維持二次側額定輸出。
- ② 3150V:3150V 為額定電壓 3300V 的 -5% 分接頭,符合 CNS 對配電用變壓器標準分接頭之規範,適用於電壓輕微波動之補償。
- ③ 3300V:3300V 為變壓器之額定一次側電壓(主分接頭),即銘牌標示之標準運轉電壓,為全容量分接頭的基準點。
- ④ 3450V:3450V 為額定電壓 3300V 的 +5% 分接頭,屬於 CNS 標準規定之全容量分接頭,用於一次側電壓偏高時調整至額定二次側電壓。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題考點為 CNS 變壓器全容量分接頭電壓 之標準規範。配電用變壓器額定一次電壓 3300V 時,其全容量分接頭通常涵蓋 ±5% 及 ±10% 範圍,故 3000V、3150V、3300V、3450V 均為合法分接頭。實務上需注意「全容量分接頭」與「部分容量分接頭」之區別:全容量分接頭可在該 tap 下輸出變壓器額定全容量,而部分容量分接頭則需降額使用。此類題型常考陷阱在於混淆 CNS 標準電壓等級 與實際工程選用值,應熟記法規明訂之標準分接頭電壓序列。"
學員答題分佈
①3000V0%
②3150V0%
③3300V0%
④3450V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!