有一單相3300/220V 之變壓器,分接頭(tap)置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190V,欲提高至220V,則分接頭(tap)應改接在

工業配線 · 甲級 · 高壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q88

難易度分析

3 / 5

題目需學生理解變壓器匝數比、電壓比例公式以及分接頭調整方向的邏輯,並對錯誤選項的計算誤區有所辨識,屬於普通難度範疇。

正確答案:④2850 位置

④ 2850 位置:由現況可知實際一次側電壓約為 2850V(3300 × 190/220 ≈ 2850),將分接頭改接至 2850V 位置 可使匝數比恢復為額定值,二次側即能輸出正確的 220V。此為利用 分接頭調整匝數比 來補償電源電壓偏差的標準做法。

錯誤選項解析

  • ① 3450 位置:若將分接頭改接至 3450V 位置,會使一次側匝數增加,根據變壓器電壓比公式 V₂ = V₁ × (N₂/N₁),匝數比反而降低,二次側電壓將進一步下降至約 180V,與目標 220V 背道而馳。
  • ② 3150 位置:改接至 3150V 位置 雖比原 3300V 位置降低一次側匝數,但經計算二次側電壓僅約 199V(2850 × 220/3150),仍無法達到額定的 220V 輸出。
  • ③ 3000 位置:改接至 3000V 位置 時,二次側電壓約為 209V(2850 × 220/3000),雖較原 190V 有所提升,但仍未達 額定電壓 220V 的標準。
Learning Tip

"本題核心考點為 變壓器分接頭(Tap)調整原理。當一次側電源電壓低於額定值時,應將分接頭調至 較低電壓檔位(減少一次側匝數),以維持額定的 匝數比 與二次側輸出電壓。常見陷阱是誤以為電壓偏低應往高檔位調整,實際上 電源電壓偏低→分接頭往低檔調、電源電壓偏高→分接頭往高檔調,兩者方向相反,務必釐清因果關係。"