LONGEPASS
Q97.

有關變壓器的試驗,下列敘述哪些正確?

工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q97

難易度分析

3 / 5

需辨別四項變壓器絕緣試驗之目的,並將所有正確敘述勾選。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 絕緣油耐壓試驗:其目的在檢測絕緣油在未劣化的情況下,其所能承受的最高電壓:絕緣油耐壓試驗用於評估變壓器絕緣油的介電強度,透過施加電壓測定絕緣油擊穿前所能承受的最高電壓值,是判斷絕緣油品質是否劣化的重要指標。
  • ② 絕緣耐壓試驗:其目的在測試高、低壓繞組及鐵心間之絕緣耐壓程度:絕緣耐壓試驗(又稱外施耐壓試驗)用於驗證高低壓繞組與鐵心、外殼之間的絕緣結構能否承受規定電壓,確保主絕緣系統符合安全規範。
  • ③ 感應電壓試驗:其目的在測試繞組內層與層之間或每層內匝與匝之間的絕緣耐壓:感應電壓試驗透過感應方式在繞組間產生高於額定值的電壓,專門檢測層間絕緣與匝間絕緣的完整性,可發現繞組內部絕緣缺陷。
  • ④ 衝擊電壓試驗:其目的在測試變壓器受雷擊時所能承受的突波電壓:衝擊電壓試驗模擬雷擊突波或切換過電壓等瞬態高壓狀況,以標準衝擊波形(如1.2/50μs)測試變壓器絕緣系統承受瞬態過電壓的能力。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "變壓器試驗分為絕緣試驗與特性試驗兩大類,本題涵蓋四種常見的絕緣試驗項目。考試常考各試驗的測試目的與適用部位之對應關係,需特別區分「外施耐壓」針對主絕緣(繞組對地/繞組間)、「感應耐壓」針對縱絕緣(層間/匝間)的差異。實務上變壓器竣工驗收時,此四項試驗均為標準檢驗項目。"

    學員答題分佈

    ①絕緣油耐壓試驗:其目的在檢測絕緣油在未劣化的情況下,其所能承受的最高電壓0%
    ②絕緣耐壓試驗:其目的在測試高、低壓繞組及鐵心間之絕緣耐壓程度0%
    ③感應電壓試驗:其目的在測試繞組內層與層之間或每層內匝與匝之間的絕緣耐壓0%
    ④衝擊電壓試驗:其目的在測試變壓器受雷擊時所能承受的突波電壓0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!