Q42.

斷路器之最低額定運轉電壓,係表示在低於該電壓情況下運轉時,將減少斷路器之

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q42

難易度分析

3 / 5

需掌握斷路器最低額定運轉電壓降低時,啟斷容量會隨之下降的原理,並辨別其他不受影響的項目,屬中等程度的知識檢驗。

正確答案:③啟斷容量(MVA)

③ 啟斷容量(MVA):啟斷容量(MVA) 計算公式為 √3 × V × I,當運轉電壓 V 降低時,即使啟斷電流 I 維持不變,其 MVA 容量仍會隨之減少,此為斷路器安全切斷故障電流的關鍵指標。

錯誤選項解析

  • ① 跳脫電流:跳脫電流是由斷路器內部雙金屬片或電磁線圈的機械特性決定,與運轉電壓高低無直接關聯,低電壓不會減少跳脫電流設定值。
  • ② 框架電流:框架電流是指斷路器外殼結構所能容許的最大持續電流額定值,屬於物理結構設計的固定參數,不會因運轉電壓變化而改變。
  • ④ 過載電流:過載電流取決於負載端實際用電量,而非斷路器本身的電壓額定值,低電壓運轉不會減少過載電流的發生。
Learning Tip

"此題核心考點為啟斷容量與電壓的正比關係。常考陷阱在於混淆「啟斷容量(MVA)」與「啟斷電流(kA)」——啟斷電流由斷路器滅弧室設計決定,屬固定值;但 MVA 會隨電壓變動。實務上需特別注意:當系統電壓低於斷路器最低額定運轉電壓時,可能導致故障切斷能力不足,違反 CNS 14336 低壓開關設備規範。"

學員答題分佈

①跳脫電流0%
②框架電流0%
③啟斷容量(MVA)0%
④過載電流0%