Q85.
選用漏電斷路器(ELCB)時,應注意事項為
工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q85
難易度分析
3 / 5
此題為多項選擇,需同時判別哪些條件屬於選用漏電斷路器的注意事項,並排除非正確的項目;關鍵概念包括動作型別區分、額定電流與負載匹配,以及警報裝置的規範。整體難度屬於一般水平。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 應採用電流動作型:電流動作型(零相比動型)漏電斷路器利用零相比流器偵測各相線與中性線之電流向量和,當不平衡電流超過額定感度時即動作跳脫,為現行CNS標準與屋內線路裝置規則所規範之標準型式。
- ③ 其額定電流容量應不小於該電路之負載電流:額定電流代表斷路器可長期承載之最大電流,若小於實際負載電流將導致過熱誤跳或接點熔接,故選定時必須確保額定值≥迴路設計電流,此為配電保護協調之基本要求。
- ④ 漏電警報器之聲音警報裝置,以電鈴及蜂鳴器為原則:依屋內線路裝置規則及相關技術規範,漏電警報器之聲音警示裝置原則上採用電鈴或蜂鳴器,以確保人員能即時察覺漏電狀況並進行處置。
錯誤選項解析
- ① 應採用電壓動作型:電壓動作型漏電斷路器屬於早期設計,僅能檢測設備外殼對地電壓,靈敏度與可靠性不足,現行用戶側配電系統已不建議採用此類型。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分電壓動作型與電流動作型漏電斷路器之差異。實務上常混淆額定感度電流(mA級,決定漏電保護靈敏度)與額定電流(A級,決定承載容量)兩者規格。另需留意高感度高速型(30mA・0.1秒內)適用於人身保護,而中感度延時型適用於防火與設備保護之不同應用情境。"
學員答題分佈
①應採用電壓動作型0%
②應採用電流動作型0%
③其額定電流容量應不小於該電路之負載電流0%
④漏電警報器之聲音警報裝置,以電鈴及蜂鳴器為原則0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!