LONGEPASS
工業配線/檢查及故障排除/Q48
簡單
正確率 -
Q48.

變壓器上標示OA 10000KVA,FA 12000KVA 表示

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q48

難易度分析

2 / 5

此題為基礎概念回憶題,僅需辨別兩種冷卻方式及其容量差異,難度較低。

正確答案:②該變壓器在風冷時容量為12000KVA

② 該變壓器在風冷時容量為12000KVA:FA (Forced Air) 表示強制風冷方式,當變壓器啟動風扇進行強制空氣冷卻時,散熱效率提升,容量可從 OA 的 10000KVA 提高至 12000KVA。此為變壓器常見的多段額定標示方式。

錯誤選項解析

  • ① 該變壓器總容量為22000KVA:OA 與 FA 代表不同冷卻方式下的額定容量,並非將兩者相加。變壓器只有一個本體,其容量會因冷卻效率提升而增加,而非累加關係。
  • ③ 該變壓器自然油冷卻情況下為2000KVA:OA (Oil Natural Air Natural) 代表自然油循環與自然空氣冷卻,此條件下變壓器容量應為 10000KVA,而非 2000KVA。此選項數值明顯錯誤。
  • ④ 在變壓器強制冷卻使用時之容量為10000KVA:強制冷卻使用時的容量應為 FA 12000KVA,而非 10000KVA。10000KVA 是 OA 自然冷卻 條件下的額定容量,此選項將兩者數值混淆。
Learning Tip

"變壓器冷卻方式標示為工業配線檢定常考題型。OA 代表自然油冷卻(基本容量),FA 代表強制風冷(提升容量),FOA 則為強制油循環風冷。切記不同冷卻方式的容量是「遞增關係」而非「相加關係」,實務上變壓器可依據負載需求啟動風扇以提升供電能力。"

學員答題分佈

①該變壓器總容量為22000KVA0%
②該變壓器在風冷時容量為12000KVA0%
③該變壓器自然油冷卻情況下為2000KVA0%
④在變壓器強制冷卻使用時之容量為10000KVA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目