Q65.
如下圖所示為以流程圖表示之控制電路,下列何者為動作時序圖正確? 
工業配線 · 甲級 · 可程式控制器(PLC)之應 · Q65
難易度分析
3 / 5
此題要求將流程圖邏輯轉為時序圖,需辨別脈波寬度與計時器比例、互斥交替與起始觸發脈波的差別,屬於中等難度。
正確答案:①
①
:X0 為短暫啟動脈波,觸發 SFC 開始執行。Y0 脈波寬度約 5 秒(對應 T0 計時),Y1 脈波寬度約 10 秒(對應 T1 計時),兩者交替循環,週期為 15 秒,完全符合流程圖之順序控制邏輯。
:X0 為短暫啟動脈波,觸發 SFC 開始執行。Y0 脈波寬度約 5 秒(對應 T0 計時),Y1 脈波寬度約 10 秒(對應 T1 計時),兩者交替循環,週期為 15 秒,完全符合流程圖之順序控制邏輯。錯誤選項解析
- ②
:X0 為持續約 25 秒的長脈波,且 Y0 的初始脈波寬度明顯大於 5 秒,與 T0 設定之 5 秒計時不符。此外 Y0 與 Y1 的脈波寬度比例不正確。 - ③
:X0 在約 25 秒處才出現脈波,表示延遲啟動,與流程圖中 X0 作為初始啟動條件不符。且 Y1 的脈波寬度與 Y0 相近,未體現 T1(10秒)應為 T0(5秒)兩倍的關係。 - ④
:X0 為持續約 90 秒的長信號,將 X0 誤解為持續致能條件而非啟動觸發信號。在 SFC 順序控制中,X0 作為轉移條件僅需短暫觸發即可啟動循環,不需要持續維持 ON 狀態。
Learning Tip
"此題考點為 SFC(順序功能圖) 與 時序圖 的對應關係。解題關鍵:(1) 確認各步驟對應的 輸出元件(Y0、Y1)與 計時器設定值(T0=5S、T1=10S);(2) Y0 與 Y1 為 互斥交替 輸出,不可同時 ON;(3) 脈波寬度 必須與計時器設定值成比例(Y1 寬度應為 Y0 的兩倍);(4) X0 為 啟動觸發信號,以短暫脈波觸發順序控制開始,非持續致能信號。容易混淆之處在於將 X0 誤認為需持續維持的致能條件。"
學員答題分佈
①0%
②0%
③0%
④0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
如下圖所示,下列動作時序圖何者正確? 
如下圖所示,其動作時序圖下列何者為正確? 
如下圖所示,其動作時序圖下列何者為正確? 
如下圖所示之控制電路M8002 為初始脈波,其動作時序圖下列何者正確? 
如下圖所示,只要按一下啟動按鈕開關PB1,3 個指示燈就依序閃亮的電路,當按下啟動按鈕開關PB1 後,則 ①第1 秒~2 秒間,綠燈亮,黃燈、紅燈熄 ②第1 秒~2 秒間,黃燈亮,綠燈、紅燈熄 ③第4 秒~5 秒間,紅燈亮,黃燈、綠燈熄 ④第7 秒~8 秒間,紅燈亮,黃燈、綠燈熄 。
74. (134) 如下圖所示為定時電路,設定時間為5 秒,當按PB1 後,則 ①Ta 期間,T0 接點OFF,Y0 OFF ②Ta 期間,T0 接點ON,Y0 ON ③Tb 期間,T0 接點ON,Y0 ON ④Tc 期間,T0 接點OFF,Y0 OFF 。
75. (24) 如下圖所示為單觸發電路或定時動作電路,設定時間為2 秒,當按PB1後,