LONGEPASS
Q65.

如下圖所示為以流程圖表示之控制電路,下列何者為動作時序圖正確? 工業配線 甲級 可程式控制器(PLC)之應 第 65 題 題目 圖片

工業配線 · 甲級 · 可程式控制器(PLC)之應 · Q65

難易度分析

3 / 5

此題要求將流程圖邏輯轉為時序圖,需辨別脈波寬度與計時器比例、互斥交替與起始觸發脈波的差別,屬於中等難度。

正確答案:①工業配線 甲級 可程式控制器(PLC)之應 第 65 題 選項 ① 圖片

① 工業配線 甲級 可程式控制器(PLC)之應 第 65 題 選項 ① 圖片:X0 為短暫啟動脈波,觸發 SFC 開始執行。Y0 脈波寬度約 5 秒(對應 T0 計時),Y1 脈波寬度約 10 秒(對應 T1 計時),兩者交替循環,週期為 15 秒,完全符合流程圖之順序控制邏輯。

錯誤選項解析

  • ② 工業配線 甲級 可程式控制器(PLC)之應 第 65 題 選項 ② 圖片:X0 為持續約 25 秒的長脈波,且 Y0 的初始脈波寬度明顯大於 5 秒,與 T0 設定之 5 秒計時不符。此外 Y0 與 Y1 的脈波寬度比例不正確。
  • ③ 工業配線 甲級 可程式控制器(PLC)之應 第 65 題 選項 ③ 圖片:X0 在約 25 秒處才出現脈波,表示延遲啟動,與流程圖中 X0 作為初始啟動條件不符。且 Y1 的脈波寬度與 Y0 相近,未體現 T1(10秒)應為 T0(5秒)兩倍的關係。
  • ④ 工業配線 甲級 可程式控制器(PLC)之應 第 65 題 選項 ④ 圖片:X0 為持續約 90 秒的長信號,將 X0 誤解為持續致能條件而非啟動觸發信號。在 SFC 順序控制中,X0 作為轉移條件僅需短暫觸發即可啟動循環,不需要持續維持 ON 狀態。
Learning Tip

"此題考點為 SFC(順序功能圖) 與 時序圖 的對應關係。解題關鍵:(1) 確認各步驟對應的 輸出元件(Y0、Y1)與 計時器設定值(T0=5S、T1=10S);(2) Y0 與 Y1 為 互斥交替 輸出,不可同時 ON;(3) 脈波寬度 必須與計時器設定值成比例(Y1 寬度應為 Y0 的兩倍);(4) X0 為 啟動觸發信號,以短暫脈波觸發順序控制開始,非持續致能信號。容易混淆之處在於將 X0 誤認為需持續維持的致能條件。"

學員答題分佈

①0%
②0%
③0%
④0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目