Q52.
如果一木材支柱的壓力為1200kgf,容許的抗壓強度為30kgf/cm 2,若不考慮經濟性,下面哪幾項選擇是合理的斷面設計(1 台寸=3.03 公分)?
模板 · 甲級 · 估價 · Q52
難易度分析
4 / 5
此題採複選架構,要求對所有選項執行獨立計算與交叉比對。命題設計側重單位轉換與臨界數值之精確判定,選項間之差距極小,僅憑粗略估算極易失準。考生須嚴格依照題目條件逐步推導,並完整驗證每一選項是否達標,題型結構本身要求較高的運算耐心與全面檢視能力,故評定為此難度等級。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 2 寸×2.5 寸:2寸×2.5寸之斷面積為6.06cm×7.575cm=45.90cm²,容許承載力為45.90×30=1377kgf,大於1200kgf,符合抗壓強度設計規範,屬合理斷面。
- ④ 2 寸×3 寸:2寸×3寸之斷面積為6.06cm×9.09cm=55.09cm²,容許承載力為55.09×30=1652.7kgf,遠大於1200kgf,符合結構安全要求,屬合理斷面。
錯誤選項解析
- ① 1寸×2 寸:1寸×2寸之斷面積僅約6.06cm×3.03cm=18.36cm²,其容許承載力為18.36×30=550.8kgf,遠低於所需之1200kgf,故斷面不足無法滿足抗壓需求。
- ② 2 寸×2 寸:2寸×2寸之斷面積為6.06cm×6.06cm=36.72cm²,容許承載力為36.72×30=1101.6kgf,仍略低於1200kgf之設計壓力,故不滿足安全要求。
Learning Tip
"本題核心考點為容許應力設計法,公式為所需斷面積=設計載重÷容許應力。本題需至少1200÷30=40cm²之斷面積。換算時切記1台寸=3.03公分,選項(2)雖接近但仍不足40cm²,為常見陷阱題。實務上模板支撐設計需符合勞動部營造安全衛生設施標準,並保留適當安全係數。"
學員答題分佈
①1寸×2 寸0%
②2 寸×2 寸0%
③2 寸×2.5 寸0%
④2 寸×3 寸0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
如果一木材支柱的壓力為1200kgf,容許的抗壓強度為40kgf/cm 2,柱長為2.4m,所需的才數,下面哪幾項是錯誤的(1 台寸=3.03 公分)?
一鋼管支柱承受4000kg 的軸向壓力,若鋼管的容許抗壓強度為2000kgf/cm 2,則哪幾項的斷面設計是不合理?
假設有一12000kgf 的水平力,平均分佈於正方形斷面柱的垂直模板上,並且用緊結螺桿圍束支撐;若每根3 分與4 分的緊結螺桿的容許拉力分別為1200kgf 與2000kgf,則該面的緊結螺桿合理的設計是
假設有一9600kgf 的水平壓力,平均施加於柱的垂直模板上,若每根3 分的緊結螺桿的容許拉力為1200kgf,則該面的模板需幾根3 分的緊結螺桿?錯誤的設計是
鐵釘與木料之釘著約為多少kgf/cm 2?