Q42.

如果一木材支柱的壓力為1200kgf,容許的抗壓強度為40kgf/cm 2,柱長為2.4m,所需的才數,下面哪幾項是錯誤的(1 台寸=3.03 公分)?

模板 · 甲級 · 估價 · Q42

難易度分析

3 / 5

此題屬複選結構,要求同時評估多個選項之工程合理性。命題結合數值換算與力學應用,需將理論計算直接轉化為實務尺寸標準,並兼顧構件穩定性之綜合判斷。各選項數值梯度設計層次分明,僅單純套用基礎公式易衍生誤判,須具備完整知識體系方能準確釐清各選項之技術瑕疵與適用條件。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 1.2才:1.2才換算斷面積僅約 1.2×1.2×(3.03)² ≈ 13.2 cm²,遠小於所需之 30 cm²(1200kgf ÷ 40kgf/cm²),且柱長 2.4m 下細長比過大易發生挫屈,故此數值明顯不足,為錯誤選項。
  • ② 1.7 才:1.7才換算斷面積約 1.7×1.7×(3.03)² ≈ 26.5 cm²,仍低於純抗壓所需之 30 cm²,未考慮長柱效應與安全係數,故此數值亦不足,為錯誤選項。

錯誤選項解析

  • ③ 2.8 才:2.8才換算斷面積約 2.8×2.8×(3.03)² ≈ 72.2 cm²,已超過純抗壓所需之 30 cm²,且能滿足柱長 2.4m 下之細長比限制(L/d 比),為合理之才數選擇。
  • ④ 3 才:3才換算斷面積約 3×3×(3.03)² ≈ 82.6 cm²,充分滿足抗壓強度要求並留有安全裕度,符合模板支撐安全規範,為合理之才數選擇。
Learning Tip

"本題核心考點為木材支柱斷面積計算與長柱挫屈效應。所需斷面積 = 載重 ÷ 容許抗壓強度 = 1200 ÷ 40 = 30 cm²。實務上除純抗壓計算外,尚須考慮柱長細長比(一般木柱 L/d 不宜超過 50),才數換算須注意 1台寸 = 3.03cm 之換算關係。此類題型常見陷阱為僅計算純抗壓而忽略長柱穩定性,導致選用才數偏小。"

學員答題分佈

①1.2才0%
②1.7 才0%
③2.8 才0%
④3 才0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!