LONGEPASS
Q64.

依據「輸配電設備裝置規則」高壓交流供電系統接地點之規定,下列何者錯誤?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q64

難易度分析

3 / 5

本題為單一選擇之選非題型,結構設計主要依賴對技術法規關鍵詞的精確辨識與記憶。題目透過直接反向陳述規範要件作為核心干擾機制,考生需具備嚴謹的條文用語概念,方能於多個高度相似的專業敘述中過濾正確陳述並定位唯一不符規定之選項。由於未牽涉複雜計算或複合情境推演,僅側重對單一法規細節的抓準能力,故歸屬此難度等級。

正確答案:①地下電纜與架空導線連接處裝有避雷器者,電纜遮蔽層之接地不得搭接至避雷器之接地上

① 地下電纜與架空導線連接處裝有避雷器者,電纜遮蔽層之接地不得搭接至避雷器之接地上:依據「輸配電設備裝置規則」,地下電纜與架空導線連接處裝有避雷器時,電纜遮蔽層之接地應搭接至避雷器之接地,以使雷擊時電位均衡,避免絕緣破壞。此選項敘述「不得搭接」為錯誤規定。

錯誤選項解析

  • ② 無絕緣外皮之電纜,應在電源變壓器中性點及電纜終端點施作接地連接:無絕緣外皮之電纜確實應在電源變壓器中性點及電纜終端點施作接地連接,以確保系統接地之連續性與人員安全。此選項敘述正確,非本題答案。
  • ③ 有絕緣外皮之電纜,儘量在電纜之絕緣遮蔽層與系統接地之間另施作搭接及接地連接:有絕緣外皮之電纜,應在電纜之絕緣遮蔽層與系統接地之間另施作搭接及接地連接,此為正確做法,用以洩漏感應電流並維持電位平衡。此選項敘述正確,非本題答案。
  • ④ 有絕緣外皮之電纜,儘量在被覆與系統接地之間另施作搭接及接地連接:有絕緣外皮之電纜,亦可在被覆與系統接地之間另施作搭接及接地連接,此為法規允許之接地方式。此選項敘述正確,非本題答案。
Learning Tip

"本題考高壓交流供電系統接地點之規定,常考陷阱在於混淆「得搭接」與「不得搭接」之適用情境。切記:裝設避雷器時,電纜遮蔽層接地必須搭接至避雷器接地以達等電位;另外需區分有絕緣外皮與無絕緣外皮電纜之接地施作位置差異,避免於檢定中誤選。"

學員答題分佈

①地下電纜與架空導線連接處裝有避雷器者,電纜遮蔽層之接地不得搭接至避雷器之接地上0%
②無絕緣外皮之電纜,應在電源變壓器中性點及電纜終端點施作接地連接0%
③有絕緣外皮之電纜,儘量在電纜之絕緣遮蔽層與系統接地之間另施作搭接及接地連接0%
④有絕緣外皮之電纜,儘量在被覆與系統接地之間另施作搭接及接地連接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目