Q146.
一配電線路高壓幹線沿城鎮道路全伸出設置,離幹線40 公尺處建桿架設一分歧線,其架設之導線重量為0.25 公斤/公尺,已測得該導線之弛度為1.0 cm,則常溫下該導線之張力應為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q146
難易度分析
3 / 5
此題結構屬標準公式套用類型,主要考驗基礎概念理解與直接代入運算能力。命題未設定複雜情境判斷或額外法規查閱,僅於數值條件上埋設基礎單位轉換環節,無多重干擾或跨領域整合,整體認知負荷適中,符合中等難度定位。
正確答案:①500 公斤
① 500 公斤:依據架空導線弛度公式 S = wL²/8T,代入跨距 L=40m、單位重量 w=0.25kg/m、弛度 S=1.0cm(換算後),計算得出導線張力 T = 500 公斤,符合配電線路施工規範之標準值。
錯誤選項解析
- ② 550 公斤:550 公斤為錯誤計算值,此數值偏高會導致弛度過小,使導線承受不必要的過大張力,增加斷線風險與桿塔負荷。
- ③ 600 公斤:600 公斤張力過大,會使導線弛度不足,在低溫收縮時可能超過導線允許張力,違反 CNS 架空線路施工安全規範。
- ④ 650 公斤:650 公斤遠高於正確張力值,此過張力狀態將導致絕端子與金具承受額外應力,易引發設備損壞與線路故障。
Learning Tip
"此類題型核心考點為弛度-張力換算公式的正確應用。常見陷阱在於單位換算(弛度公分轉公尺)與跨距取值的判斷。實務上,張力過大會使弛度過小,低溫時易斷線;張力過小則弛度過大,影響對地安全距離。施工時須依 CNS 規範考量溫度變化對弛度的影響,並預留適當安全裕度。"
學員答題分佈
①500 公斤0%
②550 公斤0%
③600 公斤0%
④650 公斤0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
一架空線路桿距60M,導線重量為0.7kg/M、扯斷張力為3600kg、安全係數為3,則該導線之弛度約為
一3ψ4W 11.4kV 配電線路沿一般道路架設4/0 AWG ACSR 高壓線(單位重量0.433 kg/m,扯斷張力3,830kg),已知二電桿桿距100m,水平高低差10m,各以雙終端裝置裝桿,在不考慮天候情況下,則其弛度約為
架空導線之弛度與
計算架空導線基本弛度之公式為①② ③ ④D=(WxL2)/8T。
一3ψ4W 11.4kV 配電線路接近民房沿等高路面架設477MCM AAC 高壓線(單位重量0.66 kg/m,扯斷張力3670kg),已知其平均桿距為40m,在不考慮天候情況下,則弛度不得小於