Q144.
一3ψ4W 11.4kV 配電線路接近民房沿等高路面架設477MCM AAC 高壓線(單位重量0.66 kg/m,扯斷張力3670kg),已知其平均桿距為40m,在不考慮天候情況下,則弛度不得小於
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q144
難易度分析
4 / 5
此題為單選題型,測驗對象需具備配電線路架設之專業法規知識。題目雖提供線材重量與扯斷張力等數據,但實際關鍵在於能否精確記憶特定電壓等級與架設環境下之法規定義數值。選項設計採極窄數值範圍佈局,旨在考查應試者對技術規範細則的精確掌握程度,並需辨別數據模擬與法規強制標準之間的結構差異,屬於高度依賴精確認知與細節辨別力的題目結構。
正確答案:④14cm
④ 14cm:14cm 為正確答案。依據 配電線路裝修技術規則 及 CNS 標準,3ψ4W 11.4kV 配電線路使用 477MCM AAC 導線、40m 桿距時,弛度不得小於 14cm,以確保 對地安全距離 與 導線機械強度 符合法規要求。
錯誤選項解析
- ① 11cm:11cm 低於法規要求的最小弛度值。依據 配電線路裝修技術規則,11.4kV 架空線路接近民房時需維持足夠的 安全離地距離,11cm 的弛度會導致導線張力過大,不符合 安全係數 要求。
- ② 12cm:12cm 仍低於標準要求。雖然較 11cm 接近合理範圍,但依據 477MCM AAC 導線 的單位重量(0.66 kg/m)與扯斷張力(3670kg)計算,在 40m 桿距下需維持更大的弛度以確保 線路安全係數。
- ③ 13cm:13cm 接近但仍不滿足最小要求。依據 架空外線施工規範,高壓配電線路在接近民房路段架設時,弛度設計需考量 導線熱膨脹 與 長期運轉維護 的裕度,13cm 不足以提供足夠的安全餘裕。
Learning Tip
"本題核心考點為 架空配電線路弛度計算 與 最小安全距離規範。常考陷阱在於混淆「理論弛度計算值」與「法規要求最小值」——理論計算僅供參考,實際施工必須符合 用戶用電設備裝置規則 規定的最小弛度限制。另需注意:弛度過小表示張力過大,易導致 導線斷線;弛度過大則會減少 對地 clearance,兩者皆違反 台電配電線路設計標準。"
學員答題分佈
①11cm0%
②12cm0%
③13cm0%
④14cm0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
一3ψ4W 11.4kV 配電線路沿一般道路架設4/0 AWG ACSR 高壓線(單位重量0.433 kg/m,扯斷張力3,830kg),已知二電桿桿距100m,水平高低差10m,各以雙終端裝置裝桿,在不考慮天候情況下,則其弛度約為
一架空線路桿距60M,導線重量為0.7kg/M、扯斷張力為3600kg、安全係數為3,則該導線之弛度約為
一配電線路高壓幹線沿城鎮道路全伸出設置,離幹線40 公尺處建桿架設一分歧線,其架設之導線重量為0.25 公斤/公尺,已測得該導線之弛度為1.0 cm,則常溫下該導線之張力應為
計算架空導線基本弛度之公式為①② ③ ④D=(WxL2)/8T。
依據「輸配電設備裝置規則」, 3∮4W 11.4 kV 配電線路所裝設之水平支線與建築物之牆壁,其水平間隔不得低於