Q167.
一瓦時計記錄用電5kWH,其所聯結之PT 規範為6,600/110V、CT 規範為500/5A,則其實際用電度數為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q167
難易度分析
3 / 5
題目結構屬參數明確之基礎公式套用型。命題未隱藏條件或交叉設定複合情境,運算路徑單一且干擾項落差顯著。難度主要取決於考生對標準換算邏輯之建立程度,屬技術證照測驗中佔比穩定、直線化推論之常規結構。
正確答案:②30,000kWH
② 30,000kWH:瓦時計記錄值需乘以 PT 變壓比(6,600/110 = 60)與 CT 變流比(500/5 = 100),故實際用電度數 = 5 × 60 × 100 = 30,000kWH,符合高壓用電戶之 計量倍率換算 原理。
錯誤選項解析
- ① 25,000kWH:PT 變壓比為 6,600/110 = 60 倍,CT 變流比為 500/5 = 100 倍,實際用電度數應為 5 × 60 × 100 = 30,000kWH,而非 25,000kWH。此錯誤可能源於誤算 PT 或 CT 的倍率。
- ③ 35,000kWH:35,000kWH 為錯誤數值,正確計算應為記錄度數 5kWH 乘以 PT 倍率 60 再乘以 CT 倍率 100,結果為 30,000kWH。此選項可能因誤將倍率相加而非相乘所致。
- ④ 40,000kWH:40,000kWH 為錯誤數值,儀用變壓器(PT、CT)的綜合倍率應為兩者倍率相乘(60 × 100 = 6,000),而非其他計算方式。正確結果為 5 × 6,000 = 30,000kWH。
Learning Tip
"本題核心考點為 儀用變壓器倍率換算。PT(位能變壓器)用於降壓、CT(比流器)用於降流,兩者倍率必須相乘後再乘以電錶記錄值,常見陷阱是將倍率相加或漏乘其中一項。實務上,高壓供電用戶皆需透過 PT 與 CT 綜合倍率換算實際用電度數,此為配電線路裝修丙級與乙級檢定之常考題型。"
學員答題分佈
①25,000kWH0%
②30,000kWH0%
③35,000kWH0%
④40,000kWH0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!