使用比壓器(PT)及比流器(CT)須注意其二次側

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q78

難易度分析

2 / 5

本題屬基礎概念記憶型考題,焦點集中於量測儀器二次側之標準規範。試卷選項僅針對特定狀態進行排列組合,題幹與選擇項之間的邏輯關係直接,無須額外推導或處理多層次干擾。掌握基本定義即可快速比對套入,結構單純且無複雜推算門檻。

正確答案:①比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態

① 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態:比壓器(PT) 二次側若短路會產生極大電流而燒毀線圈,故必須保持開路或高阻抗狀態;比流器(CT) 二次側若開路會感應出危險高電壓危及人員安全,故必須保持短路或接有低阻抗負載。此為電氣量測迴路的基本安全規範。

錯誤選項解析

  • ② 比流器必須是開路狀態;比壓器必須是短路狀態:此選項將 PT 與 CT 的安全要求完全顛倒。CT 開路會產生高壓電擊危險,而 PT 短路會導致過電流燒毀,兩者皆違反電氣安全操作原則。
  • ③ 比壓器可以短路或開路狀態;比流器必須是短路狀態:PT 二次側絕不可短路,短路時阻抗趨近於零,將使二次側電流急遽上升而損壞設備。CT 必須保持短路狀態的敘述正確,但 PT 的描述錯誤。
  • ④ 比流器可以短路或開路狀態;比壓器必須是短路狀態:CT 二次側絕不可開路,開路時因磁通無法抵消會感應出數千伏特之高電壓,嚴重威脅人員與設備安全。PT 必須保持開路狀態的敘述正確,但 CT 的描述錯誤。
Learning Tip

"本題核心考點為 PT 與 CT 二次側的安全操作原則,口訣為「PT 怕短路、CT 怕開路」。實務上 CT 二次側拆除儀表前必須先短接端子,而 PT 二次側則需裝設適當的過電流保護裝置(如熔絲或無熔絲開關)。此觀念為配電線路裝修丙級與乙級檢定之常考題型,務必熟記兩者特性差異。"