Q170.
一瓦時計記錄之用電量為5kWH,其所聯結之PT 規範為6,600/110V、CT 為500/5A,則其實際用電度數為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q170
難易度分析
3 / 5
此題採標準數值計算架構,需同時掌握兩種互感器之倍率換算邏輯與乘法運算規則。選項刻意植入漏乘單一比率、誤將倍率相加或計算過程之常見誤差,要求考生於解題時保持步驟清晰與概念完整。因屬單一公式直接套用且無額外條件干擾,故結構性難度定位為基礎應用層次。
正確答案:②30,000kWH
② 30,000kWH:實際用電度數 = 瓦時計讀數 × PT 變壓比 × CT 變流比 = 5 × (6,600/110) × (500/5) = 5 × 60 × 100 = 30,000kWH,計算完全符合儀表互感器的倍率換算原理。
錯誤選項解析
- ① 25,000kWH:PT 變壓比計算正確為 6,600/110 = 60,但 CT 變流比誤算為 50,導致結果 5 × 60 × 50 = 15,000kWH 或計算過程有誤。正確 CT 比應為 500/5 = 100。
- ③ 35,000kWH:此數值可能誤將 PT 變壓比或 CT 變流比其中一項數值多加,或計算時產生算術錯誤。正確倍率應為 60 × 100 = 6,000 倍,而非 7,000 倍。
- ④ 50,000kWH:此數值可能僅使用 CT 變流比 100 倍計算而忽略 PT 變壓比,或誤將 PT 比算為 100 倍。正確應同時考量 PT 與 CT 兩組互感器倍率相乘。
Learning Tip
"此類題型核心考點為瓦時計倍率換算,公式為「實際度數 = 表計讀數 × PT 比 × CT 比」。常見陷阱包括:① 忘記乘上任一組互感器倍率;② 將 PT 或 CT 的分子分母顛倒計算;③ 誤將倍率相加而非相乘。實務上,高壓用戶的用電計量均需透過 PT(比壓器) 與 CT(比流器) 降壓降流後再接入瓦時計,故回算實際用電量時必須還原倍率。"