LONGEPASS
Q200.

單相負載75kVA,三相負載40kVA,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110/220V)方式,其額定容量(kVA)之選用,何者為宜?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q200

難易度分析

3 / 5

本題屬設備容量選定之典型應用題,架構上結合基礎數值換算與實務標準規格對照。試題透過排列未區分相別負載特性或忽略系列等級的數值作為干擾項,要求考生具備明確的系統配置邏輯與規格篩選能力,屬需完整理解運算規則與規範對應方可正確作答之標準題型。

正確答案:④100-25

④ 100-25:100-25 kVA 為正確配置。燈力併供時,照明相變壓器需承擔全部單相負載 75 kVA,依標準容量系列應選用 100 kVA;動力相變壓器承擔三相負載 40 kVA,但三相負載由兩具變壓器之動力相共同分擔(V型接線),每具動力相實際分擔約 20 kVA,故選用 25 kVA 即可滿足需求。

錯誤選項解析

  • ① 25-25:25-25 kVA 配置總容量僅 50 kVA,無法涵蓋單相負載 75 kVA 與三相負載 40 kVA 之總需求,容量嚴重不足。燈力併供時,照明相變壓器需獨立承擔全部單相負載,25 kVA 遠低於 75 kVA 需求。
  • ② 50-25:50-25 kVA 配置中,照明相 50 kVA 仍低於單相負載 75 kVA 之需求,將導致變壓器過載。動力相 25 kVA 亦不足以承擔三相負載 40 kVA,兩具變壓器均會過載運轉。
  • ③ 75-75:75-75 kVA 配置雖可滿足負載需求(照明相 75 kVA 對應單相 75 kVA,動力相 75 kVA 對應三相 40 kVA),但未考量變壓器標準容量系列與經濟性。實際選用應依台電標準容量等級向上取整,75 kVA 非標準系列容量。
Learning Tip

"燈力併供(三相四線)配置為配電線路裝修丙級重要考點。照明相變壓器容量須≥全部單相負載,動力相變壓器容量須≥三相負載÷2(因兩具變壓器動力相採V接分擔)。選用时須依台電標準容量系列(10、15、20、25、37.5、50、75、100 kVA等)向上取整,不可僅計算理論值而忽略標準規格。"

學員答題分佈

①25-250%
②50-250%
③75-750%
④100-250%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!