LONGEPASS
Q204.

配電線路之負載大部分為電感性,屬無效功率,需利用

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q204

難易度分析

3 / 5

本題為電力系統基礎之標準應用題型,核心在於電路連接架構與元件功能之對應關係。選項刻意排列串聯與並聯之不同組合,形成相似概念干擾,要求考生須具備明確的工程應用邏輯才能有效區分。因不涉複雜計算或生僻條文,僅需準確掌握基本補償原理即可作答,故結構難度歸屬於核心概念辨識層級。

正確答案:④並聯電容器 ,使系統總無效功率減少以改善功率因數

④ 並聯電容器 ,使系統總無效功率減少以改善功率因數:並聯電容器可發出容性無功功率,與電感性負載的感性無功功率相互抵消,使系統總無功功率減少,從而提升功率因數。

錯誤選項解析

  • ① 串聯電感器:串聯電感器會增加線路的感性無功功率,使系統功率因數進一步惡化,與改善目標完全相反。
  • ② 串聯電容器:串聯電容器主要用於補償線路電抗、改善電壓降及提升輸電能力,而非用於負載端的功率因數改善。
  • ③ 並聯電感器:並聯電感器會吸收容性無功功率,適用於超高壓線路輕載時吸收充電電流,對電感性負載的功率因數改善無效。
Learning Tip

"功率因數改善是配電線路裝修丙/乙級檢定的常考重點。關鍵在於區分串聯電容器(用於線路電壓調整)與並聯電容器(用於負載端功率因數改善)的不同應用場景。實務上,電容器組安裝於用戶端或配電變電所,以補償滯後功率因數,減少線路損失並提升供電效率。"

學員答題分佈

①串聯電感器0%
②串聯電容器0%
③並聯電感器0%
④並聯電容器 ,使系統總無效功率減少以改善功率因數0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!