Q214.
配電系統保護協調饋線過電流保護熔絲之選定應考慮負載之冷載突升電流,該冷載突升電流為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q214
難易度分析
2 / 5
該題為典型之標準數值記憶型考題,各選項皆採用相同格式之數值列舉,未涉及複雜計算、圖表解讀或跨章節概念綜合。解題並不需要額外推論,主要考驗對特定技術規範之精準背誦程度,干擾項設計單純,整體結構認知門檻較低。
正確答案:①6 倍額定電流持續1 秒,及3 倍額定電流持續10 秒
① 6 倍額定電流持續1 秒,及3 倍額定電流持續10 秒:冷載突升電流(Cold Load Pickup Current)之標準規範為 6 倍額定電流持續 1 秒,以及 3 倍額定電流持續 10 秒。此數值係考量停電後恢復供電時,所有負載(如電動機、變壓器、電熱設備)同時啟動所產生之湧入電流特性,熔絲必須能耐受此瞬時電流而不熔斷,以確保供電可靠性。
錯誤選項解析
- ② 7 倍額定電流持續0.8 秒,及4.5 倍額定電流持續6 秒:此選項所述之 7 倍與 4.5 倍 數值均高於標準規範,若依此選定熔絲,將導致熔絲之 I²t 耐受曲線 過於寬鬆,無法在實際故障時提供適當之過電流保護,可能造成設備損壞或線路過熱。
- ③ 8 倍額定電流持續0.6 秒,及6 倍額定電流持續3 秒:此選項所述之 8 倍與 6 倍 數值遠高於實際冷載突升電流之合理範圍,依此選定熔絲會使 保護協調曲線 嚴重偏移,導致熔絲失去對 過載電流 之保護功能,違反配電系統保護協調原則。
- ④ 9 倍額定電流持續0.5秒,及7.5 倍額定電流持續1 秒:此選項所述之 9 倍與 7.5 倍 數值為所有選項中最高,完全偏離 CNS 標準 及台電公司規範之冷載突升電流定義。依此選定將使熔絲無法發揮 過電流保護 作用,增加火災與設備故障風險。
Learning Tip
"本題核心考點為 冷載突升電流 之標準定義及其對 熔絲選定 的影響。常見陷阱在於混淆各倍數與持續時間之配對關係,切記正確數值為 6 倍/1 秒 與 3 倍/10 秒 兩組條件。實務上,若熔絲選定不當,將導致 保護協調失效,造成停電範圍擴大或設備無法獲得即時保護,裝修人員應嚴格遵守台電公司 配電系統保護協調準則 進行選定。"