Q106.
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲設備之啟斷電流額定,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q106
難易度分析
4 / 5
本題採複選架構,要求對全部敘述進行獨立驗證,大幅提升判題門檻。命題結構聚焦於專業規範中的數值係數與協調邏輯,並刻意運用高度相似的術語構建選項,需具備精準的法規記憶與細節區分能力。此類配置對單一概念混淆具有明確的懲罰機制,整體結構複雜度與鑑別要求均較為嚴謹。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 熔絲設備之對稱啟斷電流額定應≧其裝置點之最大對稱故障電流:對稱啟斷電流額定必須大於或等於裝置點的最大對稱故障電流,以確保熔絲能在故障發生時安全切斷電流,此為保護設備選型的基本原則。
- ② 熔絲設備之非對稱啟斷電流額定應≧其裝置點1.6 倍對稱啟斷電流額定:非對稱故障電流包含直流偏移成分,其峰值約為對稱值的 1.6 倍,故熔絲的非對稱啟斷容量須以此係數核算,方能涵蓋最嚴苛的故障條件。
- ③ 後援型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定:後援型限流熔絲與前級熔絲進行協調保護時,兩者的 TCC 曲線交叉點電流必須大於後援熔絲的最小啟斷電流額定,以確保選擇性遮斷功能正常運作。
錯誤選項解析
- ④ 前衛型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定:此敘述將「後援型」誤植為「前衛型」,術語不正確。協調保護的交叉點電流要求是針對後援型限流熔絲的最小啟斷電流額定而言,非前衛型。
Learning Tip
"熔絲啟斷容量的選型須同時考量對稱與非對稱故障電流,其中 1.6 倍係數源自於直流偏移衰減的最嚴苛情況。在協調保護設計中,務必確認 TCC 曲線交叉點位於後援熔絲的有效動作範圍內,避免發生拒動或誤動的保護盲點。"
學員答題分佈
①熔絲設備之對稱啟斷電流額定應≧其裝置點之最大對稱故障電流0%
②熔絲設備之非對稱啟斷電流額定應≧其裝置點1.6 倍對稱啟斷電流額定0%
③後援型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定0%
④前衛型限流熔絲與其它熔絲作協調保護時,兩熔絲之時間-電流特性曲線交叉點電流值應≧後援型限流熔絲之最小啟斷電流額定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!