LONGEPASS
Q251.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,桿上變壓器二次側中性線引接線須以兩條PVC 銅線各接於低壓幹線不同位置,下列裝設何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q251

難易度分析

4 / 5

此題設定為複選題型,要求考生具備完整檢視所有選項之能力。命題結構主要考驗對專業施工規範中數值對應表單的精確記憶與細節比對,選項內設置了與標準規格相近但微有偏差的數值作為干擾,考生需具備完整的法規條文認知方能完整排除誤導選項,整體認知負荷與鑑別度偏高。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 167kVA 變壓器使用125mm 2 導線:167kVA 變壓器二次側中性線引接線採用 125mm² PVC 銅線符合台電施工規範,其導線截面積足以承載對應之中性線不平衡電流與故障電流。
  • ③ 50kVA 變壓器使用60mm2 導線:50kVA 變壓器採用 60mm² PVC 銅線為台電標準配置,此規格可滿足低壓幹線中性點引接之電流容量與機械強度要求。
  • ④ 25kVA 變壓器使用22mm2 導線:25kVA 變壓器使用 22mm² PVC 銅線符合規範要求,小容量變壓器之中性線引接線可依容量比例選用較小截面積導線。

錯誤選項解析

  • ② 100kVA 變壓器使用100mm 2 導線:100kVA 變壓器使用 100mm² 導線不符合規範,正確應使用 80mm² 或 100mm² 以上導線,此選項規格與台電標準對照表不符。
Learning Tip

"本題核心考點為變壓器容量與中性線引接線截面積之對應關係。台電規範中,變壓器二次側中性線須以兩條 PVC 銅線分別接於低壓幹線不同位置,以確保系統接地可靠性與故障電流路徑。常考陷阱在於混淆各容量級距對應的導線規格,建議熟記 25kVA→22mm²、50kVA→60mm²、100kVA→80mm²、167kVA→125mm² 的標準對照表,並注意中性線引接線的雙迴路配置為強制要求。"

學員答題分佈

①167kVA 變壓器使用125mm 2 導線0%
②100kVA 變壓器使用100mm 2 導線0%
③50kVA 變壓器使用60mm2 導線0%
④25kVA 變壓器使用22mm2 導線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目