LONGEPASS
Q130.

依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,各種容量亭置式變壓器二次側可引出低壓電纜之線徑及回路數,下列何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q130

難易度分析

4 / 5

本題採複選設計,要求完整核對多組設備容量與配線規格、回路數的對應關係,認知檢驗範圍較廣。選項間之數值差異細微,並設置符合常見誤解的干擾配置,若僅憑模糊印象或單一參數推斷,難以全面篩選。考生需熟練掌握相關技術規範的具體條文與標準配置表,方能精確解題。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 25kVA 可引出2/0AWG×2 回路:25kVA 亭置式變壓器二次側引出 2/0AWG 電纜×2 回路符合台電地下配電設計規範,小容量變壓器搭配適當線徑以滿足負載電流需求並控制電壓降。
  • ③ 100kVA 可引出250MCM×3 回路:100kVA 亭置式變壓器二次側可引出 250MCM×3 回路,中等容量變壓器配合較大線徑與多回路設計以供應較大負載區域用電需求。
  • ④ 167kVA 可引出250MCM×4 回路:167kVA 大容量變壓器二次側可引出 250MCM×4 回路,大容量變壓器需提供更多供電回路以分散負載並維持供電可靠度。

錯誤選項解析

  • ② 50kVA 可引出250MCM×2 回路:50kVA 變壓器二次側應引出 2/0AWG×2 回路而非 250MCM,250MCM 線徑過大與該容量變壓器之額定電流不匹配,屬常見混淆選項。
Learning Tip

"本題核心考點為亭置式變壓器容量與二次側引出電纜線徑及回路數之對應關係。切記 50kVA 對應的是 2/0AWG 而非 250MCM,此為最常出現的陷阱選項。各容量級距之線徑配置需配合額定電流計算與電壓降規範,實務上應熟記台電標準設計圖說中各級距之標準配置。"

學員答題分佈

①25kVA 可引出2/0AWG×2 回路0%
②50kVA 可引出250MCM×2 回路0%
③100kVA 可引出250MCM×3 回路0%
④167kVA 可引出250MCM×4 回路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!