Q252.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,接線工作注意事項,下列施工法何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q252
難易度分析
4 / 5
本題採複選題型設計,要求考生獨立審視並判別各選項之規範正誤。內容涉及特定施工標準中同異材質導線於張力點接續之條件限制與例外工法,需對條文細節具備精確記憶能力。複選機制放大局部了解的風險,且選項間具體測試法規的適用範圍與例外條款,使結構性辨識門檻提高。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 導線之接續,採用壓接為原則:導線接續採用壓接為原則,可確保接頭處的電氣接觸電阻最小化,並維持足夠的機械強度,符合台電施工規範要求。
- ③ 相同材質之電線相連接,可於受張力或非受張力處處施行:相同材質之電線相連接時,因物理特性一致,可於受張力處或非張力處施行接續,仍須以壓接方式確保品質。
- ④ 接戶線張力處原則上不可有接頭,不得已時應使用套管壓接:接戶線張力處原則上避免設置接頭以降低斷線風險,若不得已時應使用套管壓接工法,確保接頭具備足夠的抗拉強度與導電性能。
錯誤選項解析
- ② 不同材質之電線相連接,可於受張力處施行:不同材質之電線相連接時,因熱膨脹係數與電化學腐蝕差異,嚴禁於受張力處施行,應選擇於非張力處進行接續。
Learning Tip
"此類題型常考導線接續位置與接續工法之規範。不同材質導線因電位差易產生電蝕現象,絕對禁止於張力處接續。實務上應牢記:接頭優先避開張力點,若無法避免則必須採用壓接而非纏接,以符合CNS 電線施工標準及台電安全規範。"
學員答題分佈
①導線之接續,採用壓接為原則0%
②不同材質之電線相連接,可於受張力處施行0%
③相同材質之電線相連接,可於受張力或非受張力處處施行0%
④接戶線張力處原則上不可有接頭,不得已時應使用套管壓接0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!