Q104.
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」,配電線路銅導體之接續,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q104
難易度分析
4 / 5
此題屬複選格式,須對各選項之技術規範進行獨立對照。考題設計以極相似之型號與適用場境作為主要區辨點,高度考驗對電力器材標準細節之精確掌握程度。選項間的差異微小,要求應試者具備嚴謹之條文比對能力,稍有不慎即易落入型號混淆之陷阱,結構上屬於對專業記憶準確度要求極高之考題。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 導線懸空張力處所接續應使用整支銅壓接套管,並以ALCOA-12A 或同等品配合適當之壓縮鍵壓接:導線懸空張力處所承受較大機械應力,必須使用整支銅壓接套管以確保接續強度。ALCOA-12A 為台電規範之標準壓接化合物,可填充導體間隙並防止氧化,配合適當壓縮鍵壓接能達到規範要求之電氣與機械性能。
- ③ 接戶套管使用於銅接戶線之非張力中間接續,並以TOAIHT-18 壓縮器壓接:接戶套管專用於銅接戶線之非張力中間接續,TOAIHT-18 為台電規範之標準壓縮器型號,其壓縮尺寸與壓力參數經設計可確保銅導體達到規範要求之拉脫強度與導電性能。
錯誤選項解析
- ② 非張力處所中間接續應使用二分之一支銅壓接套管,並以ALCOA-12A 或同等品配合適當之壓縮鍵壓接:非張力處所中間接續應使用整支銅壓接套管而非二分之一支。雖然非張力處機械負荷較小,但為確保接續電阻與絕緣完整性符合 CNS 標準,仍須使用完整長度套管以提供足夠接觸面積。
- ④ 接戶套管使用於銅接戶線之非張力中間接續,並以TOAIHT-16 壓縮器壓接:接戶套管用於銅接戶線非張力中間接續時,應使用 TOAIHT-18 壓縮器而非 TOAIHT-16。TOAIHT-16 之壓縮規格不適用於此情境,可能導致壓接不足或接觸電阻過大等問題。
Learning Tip
"壓接套管之選用須嚴格區分張力處所與非張力處所:張力處必須使用整支套管以承受機械應力。ALCOA-12A 為銅導體壓接之標準化合物,而 TOAIHT-18 與 TOAIHT-16 為常見混淆型號,實務上接戶線非張力接續應使用 TOAIHT-18。壓接作業須依台電規範選用正確壓縮器型號與壓縮鍵,否則將影響線路安全與供電品質。"
學員答題分佈
①導線懸空張力處所接續應使用整支銅壓接套管,並以ALCOA-12A 或同等品配合適當之壓縮鍵壓接0%
②非張力處所中間接續應使用二分之一支銅壓接套管,並以ALCOA-12A 或同等品配合適當之壓縮鍵壓接0%
③接戶套管使用於銅接戶線之非張力中間接續,並以TOAIHT-18 壓縮器壓接0%
④接戶套管使用於銅接戶線之非張力中間接續,並以TOAIHT-16 壓縮器壓接0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!