依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,477MCM 長桿距架空配電線路裝置防震器之原則,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q271
難易度分析
4 / 5
本題採複選結構,要求對所有跨距區間的規範數值進行逐一驗證。選項數據看似依比例遞增,但技術標準實則針對特定區間有非線性調整,需依賴精確的法規記憶方能有效避開誘導性錯項。複選形式提升了對知識完整性的檢驗要求,單一細節偏差即影響整體得分,結構上屬細節區辨型試題。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 201〜300m 每側裝設1 只:201〜300m 屬於中等跨距,依據台電架空配電線路設計規範,此範圍每側裝設 1 只防震器即可有效抑制導線振動能量,符合標準要求。
- ④ 600m 以上每側裝設3 只:600m 以上屬於大跨距線路,導線承受的風力振動疲勞風險最高,依據台電規範每側需裝設 3 只防震器以確保線路安全運轉。
錯誤選項解析
- ① 200m 以下每側裝設1 只:200m 以下的短距離線路因跨距較小,導線受風力引起的微振動(aeolian vibration)幅度有限,台電規範實際要求為每側裝設 2 只防震器,而非 1 只。
- ③ 301〜500m 每側裝設2 只:301〜500m 跨距增大後振動能量顯著提升,台電規範要求每側應裝設 3 只防震器以分散吸收振動能量,而非 2 只。
Learning Tip
"本題核心考點為 477MCM 導線在不同跨距下的防震器配置數量。易混淆處在於:跨距越長,所需防震器數量越多,但並非線性遞增。實務上需特別注意 200m 以下與 301〜500m 兩區間的正確配置數量,避免與相鄰區間混淆。防震器(vibration damper)的主要功能為吸收微振動能量,防止導線因長期振動產生疲勞斷股。"
學員答題分佈
①200m 以下每側裝設1 只0%
②201〜300m 每側裝設1 只0%
③301〜500m 每側裝設2 只0%
④600m 以上每側裝設3 只0%