Q272.
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,架設交連PE 風雨線之裝桿標準,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q272
難易度分析
4 / 5
本題採複選架構,需對各選項之角度區間與裝桿配置進行獨立驗證。考題設計聚焦於具體規範數值與實務硬體搭配之對應關係,選項間的差異僅在於裝設方式與配合器材,易因用語相近而產生判讀失準。考生必須精確掌握各類轉彎條件所對應之標準工法,並在多選項中逐項排除混淆表述,結構上具備較高之記憶精確度與細節區辨要求。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 16°~60°為中角度轉彎,得採裝懸垂礙子及拉線夾板:16°~60°為中角度轉彎,導線產生較大側向張力,需裝設懸垂礙子以支撐導線重量並配合拉線夾板平衡側向拉力,符合台電架空配電線路設計標準。
- ④ 61°~90°為大角度轉彎,得採裝懸垂礙子及拉線夾板:61°~90°為大角度轉彎,側向張力顯著增大,同樣需裝設懸垂礙子及拉線夾板以承受更大之不平衡張力,確保電桿結構安全與線路穩定。
錯誤選項解析
- ① 小於3°為直路裝置,得採橫式裝桿附裝裝腳礙子:小於3°為直路裝置時,應採縱式裝桿而非橫式裝桿,並附裝柱型礙子以承受導線張力,橫式裝桿不適用於此角度範圍。
- ② 3°~15°為小角度轉彎,得採橫式裝桿附裝柱型礙子:3°~15°為小角度轉彎時,應採縱式裝桿附裝柱型礙子,而非橫式裝桿。此角度範圍導線側向張力較小,但仍需以縱向配置確保結構穩定。
Learning Tip
"本題核心考點為交連PE風雨線裝桿角度分類與對應裝置標準。常考陷阱在於混淆直路/小角度採縱式裝桿與中/大角度採懸垂礙子+拉線之配置原則。實務上需特別注意:角度越大,側向張力越大,必須搭配拉線以平衡合力方向,避免電桿傾斜或倒塌。"
學員答題分佈
①小於3°為直路裝置,得採橫式裝桿附裝裝腳礙子0%
②3°~15°為小角度轉彎,得採橫式裝桿附裝柱型礙子0%
③16°~60°為中角度轉彎,得採裝懸垂礙子及拉線夾板0%
④61°~90°為大角度轉彎,得採裝懸垂礙子及拉線夾板0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!