LONGEPASS
Q279.

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線保護協調各項設施中,熔絲鏈之選擇應考慮事項,下列何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q279

難易度分析

4 / 5

本题采复选结构,要求对四项独立技术参数进行逐一甄别,判断负荷显著增加。题目设计精于设置逻辑反转陷阱与细微数值差异,并结合专业术语的概念混淆机制。作答需依赖精确的规范记忆与系统化的保护配合概念,方能在多层次干扰中完成严密推演,故结构难度评定为中级偏上。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 熔絲鏈所保護線路末端之最小故障電流:熔絲鏈必須能可靠偵測並清除其所保護線路末端的最小故障電流,以確保保護範圍涵蓋整段饋線,避免出現保護死區。
  • ③ 負載電流及起動電流之衝擊電流:熔絲鏈的額定電流必須能承受正常負載電流及馬達等設備啟動時產生的衝擊電流(inrush current)而不致誤熔斷,此為避免無謂跳停的關鍵設計原則。

錯誤選項解析

  • ② 裝置地點之永久性故障:熔絲鏈選擇並非以「裝置地點之永久性故障」為考量依據,而是應考量故障電流大小、負載特性及保護協調等因素,永久性故障屬於故障性質分類而非選型參數。
  • ④ 熔絲鏈間之協調,前衛保護(設備之最大清除時間不得超過其後衛保護設備最小熔斷時間之85%:保護協調的正確原則應為後衛(下游)保護設備的最大清除時間不得超過前衛(上游)保護設備最小熔斷時間的特定比例(通常為75%~80%),而非題述的85%且前後衛關係描述顛倒。
Learning Tip

"熔絲鏈選擇的核心考點在於三大要素:最小故障電流覆蓋、衝擊電流耐受及上下層保護協調。常考陷阱包括混淆前後衛保護的協調比例關係,以及將故障性質(暫時性/永久性)誤認為選型依據。實務上須注意CNS 1647及台電配電線路設計規範中對保護協調時間裕度的要求。"

學員答題分佈

①熔絲鏈所保護線路末端之最小故障電流0%
②裝置地點之永久性故障0%
③負載電流及起動電流之衝擊電流0%
④熔絲鏈間之協調,前衛保護(設備之最大清除時間不得超過其後衛保護設備最小熔斷時間之85%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!