LONGEPASS
Q281.

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,配電饋線保護協調各項設施中,復閉器與區分器之協調,下列何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q281

難易度分析

4 / 5

本題採複選設計,需對四組參數關係進行獨立驗證,顯著提升解題負荷。題目聚焦於專業設備間之數值對應與協調邏輯,干擾選項刻意設置與技術規範相反之條件,要求應試者具備精確之規範記憶與參數推演能力,非賴基礎概念或直觀推測即可作答。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 遮斷故障電流能力:區分器應比復閉器小:區分器本身不具備遮斷故障電流的能力,僅能在無電壓時切斷負載電流,因此其遮斷容量設計上應小於復閉器,由復閉器負責實際遮斷故障電流。
  • ② 動作次數:區分器須比復閉器少1 次或以上:區分器透過計數復閉器的開路次數來判斷是否動作,通常設定為比復閉器的復閉次數少 1 次,確保在永久故障時於復閉器最終跳脫前完成隔離。
  • ③ 最小動作電流值:區分器須比復閉器稍小或相同:區分器的最小動作電流值須設定為與復閉器相同或稍小,以確保在故障電流達到復閉器動作門檻時,區分器能同步計數並正確協調。

錯誤選項解析

  • ④ 裝設地點之最大故障電流值:區分器之額定須稍大於復閉器之額定:此選項錯誤。區分器裝設地點的最大故障電流額定值應小於或等於復閉器的額定遮斷容量,而非大於。因區分器需依賴復閉器遮斷故障,若其額定超過復閉器將造成保護協調失效。
Learning Tip

"本題核心考點為復閉器與區分器的保護協調三要素:遮斷容量、動作次數、最小動作電流。常見陷阱是混淆兩者的額定大小關係——切記區分器僅負責「計數與隔離」,不具備故障電流遮斷能力,所有額定參數均須以復閉器為基準向下配合。實務上若協調設定錯誤,將導致故障範圍擴大或非計畫性停電。"

學員答題分佈

①遮斷故障電流能力:區分器應比復閉器小0%
②動作次數:區分器須比復閉器少1 次或以上0%
③最小動作電流值:區分器須比復閉器稍小或相同0%
④裝設地點之最大故障電流值:區分器之額定須稍大於復閉器之額定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!