LONGEPASS
Q282.

依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,變壓器引出低壓線回路數及線徑應以最終負載一次設計妥

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q282

難易度分析

4 / 5

本題採用複選題型,要求考生同時精準辨識兩種不同架設型態變壓器之電氣施工規範。試題結構高度依賴對特定工程手冊數值與適用條件的準確記憶,選項間刻意互換回路數與線徑規格以增加判別難度。考生需在缺乏直接計算條件下,憑藉對設備額定參數與設計原則的熟稔,逐一排除混淆選項,整體認知負荷與判讀門檻較高。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 單相亭置式變壓器167kVA 應採用4 回250MCM 導線:依據台電運轉維護手冊,單相亭置式變壓器 167kVA 屬大容量等級,低壓引出線須以 4 回 250MCM 導線一次設計完成,以滿足最終負載之電流承載量與電壓降要求。
  • ③ 桿上型變壓器167kVA 應採用3 回125 ㎜2 導線:桿上型變壓器 167kVA 依台電設計標準,低壓回路應採用 3 回 125mm² 導線配置,此規格已涵蓋該容量下之額定電流與短路電流耐受需求。

錯誤選項解析

  • ① 單相亭置式變壓器167kVA 應採用3 回250MCM 導線:單相亭置式變壓器容量達 167kVA 時,低壓側回路數應配置 4 回而非 3 回,以確保負載分流與供電可靠性符合台電規範。
  • ④ 桿上型變壓器167kVA 應採用4 回125 ㎜2 導線:桿上型變壓器 167kVA 之低壓回路標準配置為 3 回而非 4 回,回路數過多將造成材料浪費與端子台空間不足之問題,應依台電規範採用 3 回 125mm²。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分單相亭置式變壓器與桿上型變壓器於相同容量(167kVA)下之低壓回路數與線徑差異。常見陷阱為混淆兩者配置標準:亭置式因散熱與安裝條件較佳,採用 4 回 250MCM;桿上型受限於桿上空間與荷重,採用 3 回 125mm²。實務設計時須依最終負載一次設計原則,避免後續增設造成線路過載或電壓不平衡。"

學員答題分佈

①單相亭置式變壓器167kVA 應採用3 回250MCM 導線0%
②單相亭置式變壓器167kVA 應採用4 回250MCM 導線0%
③桿上型變壓器167kVA 應採用3 回125 ㎜2 導線0%
④桿上型變壓器167kVA 應採用4 回125 ㎜2 導線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目