台灣電力公司架空配電線路高壓架空交連PE 風雨線裝置作業,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q298

難易度分析

4 / 5

本題採用複選題制,要求應考者對所有敘述進行獨立判讀,提升了解題時的認知負擔。命題結構高度依賴專業技術規範與數值標準的精確記憶,各選項間的差異多集中於特定角度、距離或線徑規格,並刻意設置高度符合實務直覺的數值陷阱。若未建立系統性的法規條文對照與數值分類概念,極易在細節比對與排除干擾選項時產生混淆,故整體結構性難度偏高。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 架空地線作為雷擊保護,其保護角以30~45 度為原則:架空地線(避雷線)的保護角設計以 30~45 度為原則,此角度可有效涵蓋下方導線範圍,確保雷擊保護的遮蔽效果符合台電配電線路設計規範。
  • ② 每四檔或200 m 範圍內做一處接地,該接地與系統接地應完全隔離:架空地線接地規定每四檔或 200 公尺範圍內設置一處,且該接地必須與系統接地完全隔離,以避免故障電流回流至系統造成保護電驛誤動作或干擾。
  • ③ 橫式裝桿15°以下轉彎時,得採用裝腳型碍子支撐導線:橫式裝桿在 15° 以下的小角度轉彎時,導線張力變化較小,得採用裝腳型碍子(pin insulator)支撐導線,此為經濟且符合機械強度要求的標準做法。

錯誤選項解析

  • ④ 直線裝置477MCM導線應以#4 鋁紮線及1.27mm 鋁紮帶綁紮固定在碍子上:477 MCM 導線屬於大截面導線,其綁紮固定應使用與導線截面相匹配的鋁紮線規格,#4 鋁紮線截面過小無法提供足夠的機械束縛力;正確應依台電規範選用適當線徑(通常為 #8 或更大)的鋁紮線及鋁紮帶。
Learning Tip

"本題核心考點為架空配電線路裝置規範,常考陷阱包括:(1) 保護角角度易與低壓線路混淆,高壓線路以 30~45 度為標準;(2) 架空地線接地必須與系統接地隔離,此為防止地電位昇干擾保護系統的重要設計;(3) 轉彎角度與碍子型式的對應關係,超過 15° 需改用張力型碍子或耐張線夾;(4) 導線綁紮線徑需與導線 MCM 截面匹配,不可一概而論。實務上應嚴格遵守台電《配電線路裝修規範》之各項數值標準。"

學員答題分佈

①架空地線作為雷擊保護,其保護角以30~45 度為原則0%
②每四檔或200 m 範圍內做一處接地,該接地與系統接地應完全隔離0%
③橫式裝桿15°以下轉彎時,得採用裝腳型碍子支撐導線0%
④直線裝置477MCM導線應以#4 鋁紮線及1.27mm 鋁紮帶綁紮固定在碍子上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目