Q75.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,中角度(16°~60°)轉彎桿配電線路,架設477MCM 高壓交連PE 風雨線,應使用
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q75
難易度分析
3 / 5
此題屬於技術法規記憶與應用型試題,主要考驗對特定施工規範中角度區間與構件配置關係的精確掌握。選項刻意將相似構件區分為不同排列方向,形成明確的方位混淆陷阱,需考生具備扎實的條文記憶與機械受力概念方能順利排除干擾,整體結構符合中等難度特徵。
正確答案:③懸垂礙子及拉線夾板作橫式
③ 懸垂礙子及拉線夾板作橫式:懸垂礙子及拉線夾板作橫式配置能有效分散中角度轉彎時的水平合成張力,懸垂礙子串可隨張力方向自由偏轉,配合橫式拉線夾板可將側向力傳導至拉線系統,符合台電架空配電線路施工規範。
錯誤選項解析
- ① 裝腳礙子:裝腳礙子適用於小角度轉彎(15°以內)或直線路段,其機械強度不足以承受中角度轉彎時產生的橫向張力,用於477MCM大線徑導線會導致礙子破裂或脫落。
- ② 柱型礙子縱式排列:柱型礙子縱式排列主要用於承受垂直荷重之場合,無法有效抵抗中角度轉彎所產生的側向拉力,在16°~60°轉彎情況下會造成導線偏移超出安全範圍。
- ④ 懸垂礙子及拉線夾板作縱式 裝桿固定:懸垂礙子縱式裝桿固定適用於垂直荷重為主之場合,中角度轉彎的主要受力為水平方向張力,縱式配置無法提供足夠的側向支撐,會導致礙子串過度偏斜而影響電氣絕緣距離。
Learning Tip
"本題核心考點為轉彎桿角度與礙子選型之對應關係:小角度(≤15°)使用裝腳礙子,中角度(16°~60°)使用懸垂礙子橫式配置,大角度(>60°)則需另設拉線加強。常考陷阱為混淆橫式與縱式之受力方向,切記轉彎桿主要承受水平合成張力,必須以橫式配置配合拉線系統分散側向力。實務上477MCM為大線徑導線,其張力更大,選型時需特別注意機械安全係數。"
學員答題分佈
①裝腳礙子0%
②柱型礙子縱式排列0%
③懸垂礙子及拉線夾板作橫式0%
④懸垂礙子及拉線夾板作縱式 裝桿固定0%