LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q32
簡單
正確率 -
Q32.

設變壓器二次滿載電壓為220V,無載電壓為240V,則變壓器滿載時之電壓調整率為

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q32

難易度分析

2 / 5

此題為標準之單選計算題型,主要檢驗考生對特定基礎公式的熟記程度。題目結構單純,僅需將已知數值代入固定算式進行直接運算即可得出結果,未設置多重邏輯推演或複雜的干擾選項。解題過程受限於單一概念的直接應用,整體認知負荷較低,故歸屬於基礎應用難度層級。

正確答案:③9%

③ 9%:依據電壓調整率公式:(240V - 220V) / 220V × 100% = 20/220 × 100% ≈ 9.09%,四捨五入後為 9%,符合變壓器電壓調整率之標準計算方法。

錯誤選項解析

  • ① 3%:電壓調整率計算公式為(無載電壓-滿載電壓)/ 滿載電壓 × 100%,代入數值為 (240-220)/220 × 100% ≈ 9.09%,故 3% 為計算錯誤之數值。
  • ② 6%:6% 之數值不符合本題計算結果,可能誤將分母取為無載電壓或使用錯誤公式所致,正確應以滿載電壓作為分母計算。
  • ④ 12%:12% 之數值明顯偏高,可能誤將分子與分母顛倒或計算過程出錯,正確結果應約為 9%。
Learning Tip

"變壓器電壓調整率為配電線路裝修丙級檢定之常考題型,核心公式為(V_no-load - V_full-load)/ V_full-load × 100%。需注意分母必須使用滿載電壓而非無載電壓,此為最容易混淆之處。實務上,電壓調整率愈小表示變壓器性能愈佳,一般配電變壓器之電壓調整率約在 2%~5% 之間。"

學員答題分佈

①3%0%
②6%0%
③9%0%
④12%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!