Q60.
拖拉2 條1/C 25kV 500MCM 交連PE 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 為
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q60
難易度分析
2 / 5
此題結構屬直譯型基礎考題,主要測驗考生對標準工程參數的直接記憶與對照能力。選項佈局採數值遞進形式,干擾效力有限,不涉及多條件交叉比對或數學演算。整體命題邏輯線性明確,偏向單純的定義與數值映射測驗。
正確答案:②1.2
② 1.2:校正常數 K=1.2 為拖拉兩條單芯電纜時的標準值,依據電纜拖拉張力計算規範,多條電纜並排拖拉時需考量電纜間相互摩擦與排列方式所產生的額外阻力係數。
錯誤選項解析
- ① 1.0:校正常數 K=1.0 適用於單條電纜拖拉情況,未考慮多條電纜並排時增加的側壓力與摩擦阻力,因此不適用於本題兩條電纜同時拖拉的情境。
- ③ 1.3:校正常數 K=1.3 通常用於三條電纜並排拖拉之情況,高於本題兩條電纜的實際需求,屬於高估摩擦損失的錯誤參數。
- ④ 1.5:校正常數 K=1.5 過度高估摩擦係數,一般電纜拖拉計算中僅用於極端彎曲半徑或特殊管路條件,不適用於標準兩條電纜直線或一般彎道拖拉情境。
Learning Tip
"地下配電施工中,電纜拖拉張力計算為常考重點。校正常數 K 會隨電纜條數與排列方式而改變:單條為 1.0、兩條為 1.2、三條為 1.3。實務上若張力估算不足,易導致電纜絕緣層損傷或被覆磨破,施工前必須依據電纜路徑圖精算各段拉力與側壓力。"
學員答題分佈
①1.00%
②1.20%
③1.30%
④1.50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!