LONGEPASS
Q45.

於100 公尺直線PVC 管路敷設3 條500MCM 高壓電纜,該電纜之重量為0.5 公斤/條公尺,其拖拉張力約為

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q45

難易度分析

3 / 5

本題屬典型之技術計算型試題,結構上要求考生熟記專業公式中的固定參數並進行基礎代數運算。選項數值設定密集,主要透過近似數值干擾計算過程或參數代入錯誤之情境,考驗對工程規範常數之精確掌握與公式應用能力,屬標準之專業基礎考核難度。

正確答案:①90 公斤

① 90 公斤:拖拉張力計算公式為 T = n × w × L × μ,其中 n=3 條電纜、w=0.5 kg/m、L=100 m、PVC 管路之摩擦係數 μ 取 0.6,故 T = 3 × 0.5 × 100 × 0.6 = 90 公斤,符合地下配電施工規範之標準計算方式。

錯誤選項解析

  • ② 100 公斤:100 公斤之數值偏高,可能誤將摩擦係數取為約 0.67 或計算時未正確代入參數。正確應以 μ=0.6 代入公式計算。
  • ③ 110 公斤:110 公斤明顯高於正確值,可能誤用摩擦係數或將電纜重量計算錯誤。應確認 單位長度重量 與 摩擦係數 之正確數值。
  • ④ 120 公斤:120 公斤為最大偏差值,可能誤將摩擦係數取為 0.8 或遺漏除以某參數。正確計算應嚴格遵守 T = n × w × L × μ 公式。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於 摩擦係數 μ 的取值:PVC 管路一般取 0.5~0.6,金屬管路取 0.4~0.5。實務操作時需注意,若管路有彎曲段,需額外加上 側壓力(Sidewall Pressure) 造成之張力增量。另需留意電纜容許最大拉張力不得超過電纜製造廠規範值,以免損傷導體絕緣。"

學員答題分佈

①90 公斤0%
②100 公斤0%
③110 公斤0%
④120 公斤0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目