Q46.
於100 公尺長塑膠直管穿設3 條電纜,設該電纜重量為4 公斤/條公尺,則其拖拉張力為
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q46
難易度分析
3 / 5
此題型設計側重基礎數值代入與單一公式之直接應用,未設定多層次條件交叉或例外規定。干擾選項均依循常見運算落差設定,考生僅需確認關鍵常數並完成標準乘法步驟即可篩選,整體認知門檻明確,屬於考試中穩定測試核心技能之常規題型。
正確答案:③720 公斤
③ 720 公斤:720 公斤 為正確答案。計算公式為:拖拉張力 = 電纜重量 × 長度 × 條數 × 摩擦係數。塑膠直管的摩擦係數約為 0.6,故 4 kg/m × 100 m × 3 條 × 0.6 = 720 公斤。
錯誤選項解析
- ① 1,200 公斤:1,200 公斤 的計算方式可能誤將電纜重量直接乘以長度而未考慮正確的摩擦係數或計算公式,導致結果偏高。
- ② 800 公斤:800 公斤 的數值可能誤用了不正確的摩擦係數(如使用 0.5 而非塑膠直管的標準係數),或計算過程中出現偏差。
- ④ 600 公斤:600 公斤 可能僅計算了單條電纜或使用了過低的摩擦係數,未正確考量 3 條電纜 的總重量與實際摩擦阻力。
Learning Tip
"此題考地下配電電纜拖拉張力計算。關鍵公式為 T = W × L × n × μ(W=單位重量、L=管長、n=電纜條數、μ=摩擦係數)。塑膠直管的摩擦係數通常取 0.6,而彎管或波紋管則較高。常考陷阱為忘記乘以電纜條數或混淆不同管材的摩擦係數值。"
學員答題分佈
①1,200 公斤0%
②800 公斤0%
③720 公斤0%
④600 公斤0%