LONGEPASS
Q74.

台灣電力公司配電系統之可分離型接頭,下列敘述何者錯誤?

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q74

難易度分析

3 / 5

採否定式題干設計,需於閱讀時同步進行邏輯取反,稍不留神易因看錯題意而失分。四個選項均列舉配電接頭之技術功能,專業名詞相近且情境描述高度雷同,要求測驗者具備清晰的設備定義區辨能力。整體認知負荷集中於核心概念的精確對應與題幹邏輯的雙重檢視,屬結構典型且具一定辨識門檻的標準命題。

正確答案:③高壓分歧插頭不可作為分歧線路負載引接用

③ 高壓分歧插頭不可作為分歧線路負載引接用:高壓分歧插頭的設計目的即為分歧線路負載引接使用,可用於主線與分支線的連接,故「不可作為分歧線路負載引接用」之敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① 高壓電纜終端接頭,可適用於電桿引上、下之電纜與開關引接用:高壓電纜終端接頭確實可用於電桿引上、下之電纜與開關設備的引接,此為可分離型接頭的標準應用場景,符合配電線路施工規範。
  • ② 亭置式變壓器以環路供電時,必要時可將電纜兩側之肘型端頭拔出予以隔離:亭置式變壓器採環路供電時,肘型端頭設計為可分離式,必要時可拔出進行隔離作業,此為環路切換操作的標準程序。
  • ④ 配合使用雙通套管插頭,可以將單放射供電之變壓器改變為環路供電:雙通套管插頭可實現電纜的並聯連接,將單放射供電架構轉換為環路供電,提升供電可靠度與系統彈性。
Learning Tip

"本題考點為可分離型接頭的各類應用場景。常考陷阱在於混淆分歧插頭的功能——其設計目的正是用於分支線路引接。需熟悉肘型接頭、終端接頭、雙通套管等各類接頭的標準用途與切換操作程序,並注意題幹問的是「錯誤」敘述。"

學員答題分佈

①高壓電纜終端接頭,可適用於電桿引上、下之電纜與開關引接用0%
②亭置式變壓器以環路供電時,必要時可將電纜兩側之肘型端頭拔出予以隔離0%
③高壓分歧插頭不可作為分歧線路負載引接用0%
④配合使用雙通套管插頭,可以將單放射供電之變壓器改變為環路供電0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目