裝設亭置式變壓器之熔絲元件(Bay-O-Net Oil Fuse)時,

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q99

難易度分析

2 / 5

此題主要檢覈特定設備之標準安裝步驟,屬明確的實務規範記憶考題。命題結構採用部件形狀與對應接頭位置互換的方式設置干擾,考生只需熟悉該設備之結構分工與對應安裝方位,即可直接判別。整體不涉及抽象原理轉換、多條件套疊或數據演算,屬於職業類科測驗中基礎操作知識的常規題型。

正確答案:①錐狀部分應置於熔絲筒連接螺栓側

① 錐狀部分應置於熔絲筒連接螺栓側:Bay-O-Net 熔絲元件的錐狀部分設計為與熔絲筒連接螺栓側配合,可確保熔絲與端子間具有足夠的接觸面積與導電性能,使故障電流能順利通過並正確熔斷。

錯誤選項解析

  • ② 錐狀部分應置於熔絲筒制止螺栓側:制止螺栓側的功能在於固定熔絲筒位置,並非導電連接的主要接觸面。將錐狀部分置於此側會導致接觸電阻過大,影響熔絲的保護特性與動作準確性。
  • ③ 扇狀(鋸齒形)部分應置於熔絲筒連接螺栓側:扇狀(鋸齒形)部分的設計用途是與熔絲筒制止螺栓側配合以達到固定效果,若置於連接螺栓側會造成接觸不良,無法確保熔絲元件的額定電流正常通過。
  • ④ 扇狀(鋸齒形)部分置於熔絲筒連接螺栓側或制止螺栓側均可:扇狀部分與錐狀部分各有其特定安裝位置,不可互換或隨意放置。錯誤安裝會導致接觸電阻增加、局部過熱,甚至使熔絲無法在故障時正確動作,影響變壓器保護功能。
Learning Tip

"Bay-O-Net 熔絲元件的安裝方向是地下配電施工的常考重點。錐狀部分對連接螺栓側(導電用)、扇狀部分對制止螺栓側(固定用),兩者功能不同且不可混淆。實務上若安裝方向錯誤,將造成接觸電阻過大而引發局部過熱或熔絲誤動作,施工時務必確認方向後再行鎖緊。"

學員答題分佈

①錐狀部分應置於熔絲筒連接螺栓側0%
②錐狀部分應置於熔絲筒制止螺栓側0%
③扇狀(鋸齒形)部分應置於熔絲筒連接螺栓側0%
④扇狀(鋸齒形)部分置於熔絲筒連接螺栓側或制止螺栓側均可0%