Q105.
依據台灣電力公司「地下配電線路設計」,熔絲之種類、型式及功能區分為
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q105
難易度分析
4 / 5
本題屬複選題型,需對四項電氣保護裝置的技術規範進行獨立驗證。命題聚焦於配電系統中各類熔絲的啟斷電流區間與保護特性,選項敘述皆採高度專業化之工程語言,並針對數值倍率與適用範圍設置細節差異。考生須具備對相關技術手冊條文之精確記憶與條文比對能力,方能避開相近定義間的混淆陷阱,整體結構偏向細節考證與精準判讀。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 驅弧型熔絲:一般為利用熔絲筒內壁因熔絲熔斷產生之高溫而分解出離子化氣體,並於氣體排出筒外時進行消弧:驅弧型熔絲(又稱排氣型熔絲)利用熔絲熔斷時產生的高溫使熔絲筒內壁分解出離子化氣體,氣體高速排出時形成縱向氣流吹弧,達到消弧目的,此為地下配電系統常見的過電流保護裝置。
- ② 後援型限流熔絲:能夠啟斷之電流為額定最小啟斷電流以上、最大啟斷電流以下之範圍:後援型限流熔絲(Backup fuse)的啟斷範圍限定於額定最小啟斷電流至最大啟斷電流之間,無法啟斷低於最小啟斷電流的故障電流,通常需與其他保護設備協調配合使用。
- ③ 通用型限流熔絲:能夠啟斷之電流為使熔絲元件於1 小時內熔斷之電流至其最大啟融斷電流之範圍:通用型限流熔絲(General-purpose fuse)的啟斷範圍涵蓋從使熔絲元件於1小時內熔斷之電流至最大啟斷電流,適用於一般過載與短路保護,為配電系統中最常用的熔絲型式。
錯誤選項解析
- ④ 全域型限流熔絲:可啟斷1.2 倍額定最大啟斷電流以下之任何電流:全域型限流熔絲(Full-range fuse)的正確定義為可啟斷從最小熔斷電流至額定最大啟斷電流之間的任何電流,而非「1.2倍額定最大啟斷電流以下」。此選項對啟斷範圍的描述錯誤,混淆了額定倍率與實際啟斷能力。
Learning Tip
"本題核心考點為熔絲啟斷電流範圍的定義區分。後援型僅能保護最小啟斷電流以上的故障,需搭配其他保護設備;通用型涵蓋1小時熔斷電流以上範圍;全域型則從最小熔斷電流起即可保護。實務上常見陷阱為混淆「最小啟斷電流」與「最小熔斷電流」的定義,以及誤認全域型熔絲的啟斷上限倍率。依據台電地下配電設計規範,選用熔絲時必須確認其啟斷範圍與系統故障電流特性相匹配。"