依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,屋外亭置式變壓器基礎接地應

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q114

難易度分析

4 / 5

此題採取複選形式,要求考生對每一個選項的規範細節進行獨立判別,認知負荷相對較高。題目設計利用直覺與比例推論設置干擾項,考生必須精準掌握特定技術手冊的明文規定,而非依賴通用邏輯進行推導。這類題型高度依賴對規範條文的精確記憶與細節區辨能力,結構上要求嚴謹的条文對應。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 單具組裝設1 支接地銅棒:依據台電運轉維護手冊規定,屋外亭置式變壓器單具組裝時應設置 1 支接地銅棒,以確保基礎接地電阻符合規範要求,維持設備與人員安全。
  • ② 兩具組裝設2 支接地銅棒:當屋外亭置式變壓器採兩具組裝時,應設置 2 支接地銅棒,使接地系統能有效分散故障電流,符合台電對多具並聯安裝之接地標準。

錯誤選項解析

  • ③ 三具組裝設3支接地銅棒:三具組裝設置 3 支接地銅棒之說法與規範不符。台電手冊僅明訂單具與兩具組裝之接地銅棒數量,三具組裝應依工程設計圖說或專案規範辦理,非直接套用此比例。
  • ④ 四具組裝設3 支接地銅棒:四具組裝設置 3 支接地銅棒之說法錯誤。接地銅棒數量應依變壓器組裝數量與台電規範對應配置,此選項數字與規定不符,且易造成接地電阻不達標之風險。
Learning Tip

"本題考點為屋外亭置式變壓器基礎接地配置標準。常考陷阱在於誤以為接地銅棒數量與組裝數量呈固定比例,實際上台電規範僅針對單具(1 支)與兩具(2 支)明訂標準。實務上應注意接地電阻值須符合 CNS 相關規定,並依設計圖說施工,避免混淆不同組裝形式之配置要求。"

學員答題分佈

①單具組裝設1 支接地銅棒0%
②兩具組裝設2 支接地銅棒0%
③三具組裝設3支接地銅棒0%
④四具組裝設3 支接地銅棒0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!