亭置式變壓器過電流保護,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q118
難易度分析
4 / 5
本題屬複選機制,需對全部選項逐一進行真偽判別,顯著提升作答門檻。題目結構採用功能互換設計,要求應試者精準區分不同元件之動作特性與適用場景。由於選項間差異僅在於保護對象與電流級別之對應關係,若對細節掌握不足,極易在交叉選項中產生混淆,屬需高度專注於概念對應關係之結構難題。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 過載保護熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護:過載保護熔絲具有反時限特性,能在變壓器過載運轉及一次側小故障電流時適時熔斷,提供延時保護以避免正常突波電流造成誤動作。
- ③ 後援型限流熔絲係作為變壓器短路及大故障電流保護:後援型限流熔絲具備快速熔斷特性,能在變壓器發生短路故障或遭遇大故障電流時迅速切斷電路,限制故障電流峰值以保護設備。
錯誤選項解析
- ② 過載保護熔絲作為變壓器短路及大故障電流保護:過載保護熔絲設計用於過載及小故障電流保護,其熔斷特性不適合處理短路大故障電流,此功能應由後援型限流熔絲承擔。
- ④ 後援型限流熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護:後援型限流熔絲專為短路及大故障電流設計,其快速動作特性無法提供過載保護所需的延時功能,過載保護應由過載保護熔絲負責。
Learning Tip
"亭置式變壓器採用雙熔絲協調保護設計:過載保護熔絲負責過載與小故障電流的延時保護,後援型限流熔絲負責短路與大故障電流的快速保護。常考陷阱為混淆兩者之保護範圍與動作特性,切記過載熔絲=延時保護、限流熔絲=快速保護,兩者分工不可互換。"
學員答題分佈
①過載保護熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護0%
②過載保護熔絲作為變壓器短路及大故障電流保護0%
③後援型限流熔絲係作為變壓器短路及大故障電流保護0%
④後援型限流熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護0%