Q127.

配電系統過電流保護協調原則,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q127

難易度分析

4 / 5

本題屬複選題型,需同步判別多個技術敘述之正誤,結構上顯著提高作答難度與專注要求。內容涵蓋配電保護系統之核心機制,要求精準掌握不同故障型態之處置邏輯以及設備間之協調動作原則。選項設計具備明確之多維對比與概念混淆特性,需依賴紮實之專業基礎方能避開常見迷思,整體屬需細部釐清技術細節之中高難度試題。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 短暫性故障(或暫態電流)不致使全線停電:短暫性故障(如雷擊閃絡、樹枝碰觸)具有自癒特性,經自動復路器(Recloser)動作後即可恢復供電,不會造成全線停電。此為配電系統保護協調的基本設計理念。
  • ② 永久性故障應於最短時間內由系統隔離,將停電區域縮至最小範圍:永久性故障(如電纜絕緣擊穿、導線斷線)無法自行恢復,必須由保護電驛與斷路器於最短時間內將故障區段隔離,以縮小停電範圍並維持非故障區域之供電。
  • ③ 前衛保護設備(Protecting Device)清除永久故障之動作應較後衛保護設備(Protected Device)快:保護協調(Protective Coordination)的核心原則為前衛保護設備(主保護)的動作時間必須快於後衛保護設備(備援保護),以確保選擇性(Selectivity),避免越級跳脫造成擴大停電。

錯誤選項解析

  • ④ 短暫性故障應於最短時間內由系統隔離,將停電區域縮至最小範圍:短暫性故障不應立即隔離,因為此類故障具有自癒性,系統應透過自動復路機制讓其自行恢復。若立即隔離反而會造成不必要的停電,此選項混淆了短暫性故障與永久性故障的處置原則。
Learning Tip

"本題核心考點為過電流保護協調三原則:①短暫性故障靠自動復路器處理,不需隔離;②永久性故障需快速隔離以縮小停電範圍;③前衛設備動作必須快於後衛設備以維持選擇性。常見陷阱是將短暫性故障與永久性故障的處置方式混淆,切記「短暫性故障等它自癒,永久性故障立刻隔離」。實務上需依據CNS 電業設備標準及台電配電系統保護協調準則進行電驛設定。"

學員答題分佈

①短暫性故障(或暫態電流)不致使全線停電0%
②永久性故障應於最短時間內由系統隔離,將停電區域縮至最小範圍0%
③前衛保護設備(Protecting Device)清除永久故障之動作應較後衛保護設備(Protected Device)快0%
④短暫性故障應於最短時間內由系統隔離,將停電區域縮至最小範圍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!