Q142.
施作高、低壓電纜接頭所使用各種膠帶之功能為
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q142
難易度分析
4 / 5
本題採複選題型,要求考生對四種膠帶的功能進行全面盤點。題目聚焦於材料特性的精確對應,其中包含一項將機械保護功能誤植為絕緣防水的干擾選項。考生需具備清晰的專業分類構念,方能穩定應對。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① PVC 膠帶:標貼記號用,事後須拆除:PVC 膠帶在電纜接頭施工中主要用於標識相色與記號標示,屬於臨時性標貼用途,施工完成後必須拆除,不參與絕緣或防水功能。
- ③ 絕緣膠膏帶:絕緣補強及防水保護處理用:絕緣膠膏帶內含絕緣膠膏(mastic),纏繞後膠膏會填充接頭縫隙與不平整處,同時達到絕緣補強與防水密封的雙重效果,是地下電纜接頭施工的核心材料。
- ④ 自融性防水膠帶:防水保護處理、絕緣補強用:自融性防水膠帶採用自融性橡膠材質,纏繞後各層之間會自行熔合為一體,形成無接縫的防水層,同時提供優異的絕緣補強性能,廣泛應用於高、低壓電纜接頭防水處理。
錯誤選項解析
- ② 電纜用塑膠帶:絕緣補強、防水及保護處理用:電纜用塑膠帶主要用於電纜外被綁紮固定與機械性保護,不具備絕緣補強與防水功能。將其描述為具有絕緣補強及防水作用是錯誤的,防水與絕緣應使用專用膠帶。
Learning Tip
"電纜接頭膠帶使用為地下配電施工常考題型,需明確區分各類膠帶的核心功能:PVC 膠帶僅供標識、絕緣膠膏帶與自融性防水膠帶負責絕緣防水、電纜用塑膠帶則用於綁紮固定。實務上常見錯誤為混淆膠帶用途或省略施工步驟,導致接頭絕緣不良或滲水故障,施工時務必依標準作業程序依序纏繞。"
學員答題分佈
①PVC 膠帶:標貼記號用,事後須拆除0%
②電纜用塑膠帶:絕緣補強、防水及保護處理用0%
③絕緣膠膏帶:絕緣補強及防水保護處理用0%
④自融性防水膠帶:防水保護處理、絕緣補強用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!