LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q21
中等
正確率 -
Q21.

單相30kVA,3300/120V 之桿上變壓器,其一次側全載電流約為

配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q21

難易度分析

3 / 5

本題屬基礎公式套用型計算題,需依據已知容量與電壓進行單位換算後代入單相電流公式求得近似值。選項中設置了將容量數值直接視為電流的典型數值混淆陷阱,需具備正確的量綱辨識能力。整體計算步驟單一且無隱藏條件,屬於標準的基礎應用題型。

正確答案:②9A

② 9A:9A 為正確答案。依據單相變壓器電流計算公式 I = S / V,一次側全載電流 = 30,000VA ÷ 3,300V ≈ 9.09A,約為 9A。

錯誤選項解析

  • ① 5A:5A 遠低於實際計算值,此數值可能誤將容量除以二次側電壓或其他錯誤運算方式得出,不符合 單相變壓器全載電流 的計算結果。
  • ③ 30A:30A 錯誤地直接將 kVA 數值 當作電流值,混淆了容量與電流的物理意義,未進行正確的電壓除法運算。
  • ④ 40A:40A 數值過大,可能誤將二次側電壓 120V 代入計算(30,000÷120=250A)或其他錯誤推算,與一次側 3,300V 的實際全載電流相差甚遠。
Learning Tip

"此類題型常考 單相與三相變壓器全載電流 的計算差異。單相公式為 I = S / V,三相則為 I = S / (√3 × V)。考生常混淆一次側與二次側電壓,或忘記將 kVA 轉換為 VA(乘以 1,000)。實務上,桿上變壓器 的額定電流計算直接關係到 過電流保護裝置 的選型與 導線截面積 的決定,必須熟練掌握。"

學員答題分佈

①5A0%
②9A0%
③30A0%
④40A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目