Q63.
依據台灣電力公司「架空配電線路器材」美國奇異公司製ML-32 型電壓調整器2×16 步級,電壓調整範圍±20%,每步級調整電壓
配電線路裝修 · 甲級 · 配電設備 · Q63
難易度分析
2 / 5
此題結構偏向基礎設備規格記憶搭配簡單數值運算。解題需熟悉特定型號器材之技術參數設定,並應用固定換算邏輯進行計算。選項數值間隔緊密,主要考驗考生對器材步級定義之掌握度與基本算術準確性。整體推導路徑明確,無多重概念交疊或複雜例外條文,故判定為此難度。
正確答案:③1.25%
③ 1.25%:1.25% 為正確答案。ML-32 型電壓調整器具有 16 步級,電壓調整範圍為 ±20%,故每步級調整量為 20%÷16 = 1.25%,符合台電架空配電線路器材規範。
錯誤選項解析
- ① 1.05%:1.05% 並非 ML-32 型電壓調整器每步級的標準調整值。該型調整器總調整範圍為 ±20%,除以 16 步級後,每步級應為 1.25%。
- ② 1.15%:1.15% 為錯誤數值。ML-32 型電壓調整器之設計規格為 2×16 步級對應 ±20% 範圍,計算結果為 20%÷16 = 1.25%。
- ④ 1.35%:1.35% 並非 ML-32 型電壓調整器的步級調整值。正確計算方式為總範圍 ±20% 除以 16 步級,結果為 1.25%。
Learning Tip
"本題考點為 電壓調整器步級計算。關鍵公式為:總調整範圍 ÷ 步級數 = 每步級調整百分比。ML-32 型為 2×16 步級、±20% 範圍,故每步級為 1.25%。常見陷阱為將 2×16 誤認為 32 步級直接計算,實際上正反向各 16 步級,仍以單向 16 步級除以 20%。實務上需熟悉台電常用電壓調整器型號及其規格。"
學員答題分佈
①1.05%0%
②1.15%0%
③1.25%0%
④1.35%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!