Q35.
依ASME B31.3 規定,經非破壞檢驗(R.T)發現一銲口有缺陷時,對此銲工所完成的銲口須再加抽幾個銲口?
工業用管配管 · 甲級 · 管路接合 · Q35
難易度分析
3 / 5
本題屬法規條文數值記憶型測試,要求直接掌握特定國際規範中關於檢驗異常後續程序的具體要求。選項設計為單純數值遞增,無法透過常識或邏輯刪選進行推論,必須依賴對專業標準條文的精確掌握。此類題型在技術檢定中用於測驗考生對關鍵實務流程之熟悉度,記憶準確度直接決定作答成效,結構上屬標準的條文複習型考題。
正確答案:②2
② 2:依 ASME B31.3 Process Piping 規範,當 非破壞檢驗(RT) 發現銲口缺陷時,須對同一銲工所完成的銲口再加抽 2 個銲口 進行檢驗,此為標準的加倍複驗程序。
錯誤選項解析
- ① 1:僅加抽 1 個銲口 不符合 ASME B31.3 的加倍抽驗要求,抽樣數量不足無法有效評估該銲工的整體銲接品質水準。
- ③ 3:加抽 3 個銲口 超出 ASME B31.3 的規定數量,規範明確要求加倍抽驗 2 個,而非 3 個。
- ④ 4:加抽 4 個銲口 並非 ASME B31.3 的標準要求,此數值與規範中的加倍抽驗規定不符。
Learning Tip
"ASME B31.3 銲接檢驗複驗機制 是工業管配管檢定的常考重點。當 RT 檢測 發現缺陷時,核心程序為「加倍抽驗 2 個銲口」;若複驗仍有不合格,則該銜工需重新取得銲接資格。務必區分此規定與 CNS 銲接規範 或其他 ASME 章節(如 B31.1 動力管)的差異,避免混淆抽驗數量。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③30%
④40%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!