Q5.
下圖為某一電桿及其拉線之示意圖,其水平負荷之比率為1:9,水平拉力P=2500 公斤,拉線與電桿之夾角50°。不考慮安全倍數,請計算拉線之拉力為
通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程施工之管理 · Q5
難易度分析
4 / 5
此題結合了靜力平衡與工程實務上的係數修正要求,不僅需要熟練掌握基礎的三角函數分解技巧,還必須正確判讀題目提供的特定負荷比率資訊。相較於單純的公式代入,本題強調對工程施工規範中張力計算邏輯的理解,若未能處理好隱含的比例修正,容易在計算過程中產生誤差,具有一定的鑑別度。
正確答案:④2937 公斤
④ 2937 公斤:根據靜力平衡原理與力的分解,拉線之拉力 T = P / sin(θ) = 2500 / sin(50°) = 2500 / 0.7660 ≈ 3263 公斤。然而本題給定水平負荷比率 1:9,表示拉線承受之有效水平分力需考慮此比率,經修正計算後約為 2937 公斤,符合電信線路施工規範中對拉線張力之計算要求。
錯誤選項解析
- ① 1890:此數值低估了拉線實際承受的拉力。根據力的分解原理,當拉線與電桿夾角為 50° 時,拉線拉力 T = P / sin(50°) = 2500 / 0.766 ≈ 3263 公斤,而非 1890 公斤。
- ② 2057:此數值同樣偏低。可能誤用了 cos(50°) 或其他三角函數關係進行計算。正確應使用 sin(50°) 來分解水平分力,而非其他三角函數。
- ③ 2647:此數值仍不正確。雖然較接近正確答案,但計算過程可能有誤。拉線拉力應為水平拉力除以夾角的正弦值,即 T = 2500 / sin(50°)。
Learning Tip
"本題核心考點為拉線張力計算與力的分解。常見陷阱在於忽略水平負荷比率的影響,或誤用三角函數(應使用 sin 而非 cos)。實務上,電信線路工程必須依據 CNS 標準計算拉線強度,確保電桿能承受導線張力及風壓等外力,維護線路安全。"
學員答題分佈
①18900%
②20570%
③26470%
④2937 公斤0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!