LONGEPASS
Q235.

關於對絞型數據電纜配線施作,下列何者正確?

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程施工之管理 · Q235

難易度分析

4 / 5

本題測試施工實務中的細節規範,選項包含物理特性的量化標準與施工流程的要求。考生需準確區分不同類型電纜在安裝時的幾何極限,以及應遵循的技術基準來源。題型要求辨識多項施工規範的正確性,對於施工標準的細節記憶與邏輯判斷要求較高。

正確答案 (複選):①, ④

  • ① 採用UTP 電纜時,不得有接續點:UTP(非遮蔽雙絞線)電纜在佈線規範中要求保持連續性,接續點會造成阻抗不匹配與訊號反射,進而影響傳輸品質,因此施工時必須使用完整線段。
  • ④ 佈放電纜應注意預留兩端餘長約30 公分,作為未來接續使用:預留兩端餘長約30公分是標準施工規範,目的為提供未來端接、重新打線或設備搬移時的作業空間,符合TIA/EIA-568及國內電信線路施工標準。

錯誤選項解析

  • ② 大對數之對絞型數據主幹電纜,其最小彎曲半徑不可少於該電纜直徑的6 倍:大對數對絞型數據主幹電纜的最小彎曲半徑規範為電纜外徑的10倍以上,而非6倍;彎曲半徑過小會導致線對絞距變形,影響近端串音衰減(NEXT)特性。
  • ③ 佈放時,大對數電纜承受的最大拉力須按照其電信業者的拉力規定:電纜佈放時的最大拉力應遵循電纜製造廠規範(通常大對數電纜不超過線材本身張力極限,約為25公斤或依線徑而定),而非僅依電信業者規定;拉力過大會造成絞距拉伸與特性阻抗改變。
Learning Tip

"本題核心考點為UTP電纜施工規範與彎曲半徑/拉力限制。常考陷阱在於混淆「大對數電纜彎曲半徑為10倍外徑」與「4對UTP為4倍外徑」的差異;另外拉力規範應以製造廠規格為準,而非電信業者規定。實務上務必注意絞距保持是維持傳輸效能的關鍵。"

學員答題分佈

①採用UTP 電纜時,不得有接續點0%
②大對數之對絞型數據主幹電纜,其最小彎曲半徑不可少於該電纜直徑的6 倍0%
③佈放時,大對數電纜承受的最大拉力須按照其電信業者的拉力規定0%
④佈放電纜應注意預留兩端餘長約30 公分,作為未來接續使用0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!