屋內配線施作對絞型數據電纜配線時,應注意

通信技術(電信線路) · 甲級 · 電信線路工程施工之管理 · Q282

難易度分析

4 / 5

此題涵蓋室內配線工程的多項專業標準,要求受試者同時確認各施工條件的正確性,無法僅憑單一知識點作答,必須對各項技術規範的數值限制與品質要求皆有精確的認知,屬於典型的工程實務綜合應用題。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 採用UTP 或SCTP 電纜時,不得有接續點或T 接情形:UTP(非遮蔽雙絞線)與SCTP(遮蔽對絞電纜)在數據傳輸時,任何接續點或T接都會造成阻抗不匹配與訊號反射,進而產生回波損失(Return Loss)與近端串音(NEXT)劣化,因此規範要求全程不得有接續或T接情形。
  • ② 大對數之對絞型數據主幹電纜,其最小彎曲半徑不可少於該電纜直徑的十倍:大對數對絞型數據主幹電纜的最小彎曲半徑規定為電纜外徑的十倍以上,此規範旨在避免內部線對因過度彎折而導致絞距變形,進而影響特性阻抗與串音抑制效能。
  • ③ 佈放電纜應注意預留兩端餘長約30 公分:佈放電纜時預留兩端餘長約30公分,目的在於提供後續端接施工、重新打線或設備搬移時的調整空間,避免因長度不足而需重新佈放整條電纜。
  • ④ 佈放時,大對數電纜承受的最大拉力須按照其製造商的拉力規定:大對數電纜佈放時承受的最大拉力必須嚴格遵守製造廠商規範,過度拉力會導致線對絞距拉伸變形、導體斷裂或絕緣層受損,直接影響傳輸品質與電纜壽命。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題為複選題型,四個選項皆為對絞型數據電纜施工的核心規範。常考陷阱在於將彎曲半徑倍率混淆(主幹電纜為10倍,水平配線通常為4倍),以及餘長數值的記憶(兩端各留30公分)。實務上需特別注意拉力控制與禁止T接是影響Cat5e/Cat6認證測試通過與否的關鍵因素,施工時應搭配拉力計與彎曲導管輔助作業。"